Elektrikler kesildiğinde komple beslemesini istedim kömür kazanı var ayrıca evdeSoruyu tam anladım elektrikli ısıtma mı kullanıyorsun yoksa kömür kazanına mı ve elektrik ihtiyacı var tüm evin mi sadece ısıtma sistemi için mi ?
Anladım ustam biraz mantığıma yattı teşekkürlerEvinizde trifaze çalışan cihaz varsa bu cihazı çalıştıramazsınız. Transfer sistemi ile bağlantı yapabilirsiniz.Ekli dosyayı görüntüle 103368
Bu çizim size yol gösterir fakat monofaze bir jen. ile sadece yapacağınız kazan dairesi ve varsa acil durum aydınlatmalarını beslemek olur bunun için alt yapıda acil durum aydınlamaları için bir hat çekilmiş olması gerekir. Yoksa da uzmanbir elektrikçi ile bazı aydınlatma linyelerini acil duruma çevirebilir ve kumanda devresi ile tek fazdan bu alanlar beslenirken enerji geldiğinde normal seyrinde herşey çalışmaya devam eder. Yalnız bu işlemi otomatik transfer ile çözmek en mantıklı ve güvenli çözümdür.Evinizde trifaze çalışan cihaz varsa bu cihazı çalıştıramazsınız. Transfer sistemi ile bağlantı yapabilirsiniz.Ekli dosyayı görüntüle 103368
Bu şekilde bağlantı yapa bilirsiniz ama uygun bir jeneratör seçmelisiniz.Normal kullandığınızda ki akım ve gerilim değerlerine uygun olmalı.Kablo mesafesi fazla olursa voltaj düşümü olur bir den fazla cihaz aynı anda çalışırsa jeneratörden çekilen akım miktarı artar.Evinizde trifaze çalışan cihaz varsa bu cihazı çalıştıramazsınız. Transfer sistemi ile bağlantı yapabilirsiniz.Ekli dosyayı görüntüle 103368
Ustam kalorifer kazanı ile ısıtma oluyor fakat elektrikler kesiliyor uzun zaman gelmiyor gün içinde sıkça elektrikler kesilip geliyor hâl bu olunca Kazan derecesi aşırı yükselme yapıyor biz de elektrikçi ustaya sorduk monofaze jeneratörle daha iyi verim alırsın dedi fazlar arası dengesiz yük varsa yıldız kayması yapabilir nötr güzel gelmeyebilir dedi Ben de monofaze bir jeneratörle evi komple beslemeyi düşünüyorum Kazan dahil. evde 3 fazlı çalışan hiçbir şey yok. Monofaze jeneratörle trifaze evi nasıl besleyebilirim diye sordumSoruyu tam anladım elektrikli ısıtma mı kullanıyorsun yoksa kömür kazanına mı ve elektrik ihtiyacı var tüm evin mi sadece ısıtma sistemi için mi ?
Jeneratörü saat panosunun altında yerimiz var oraya koyacağız maximum 2metre mesafeBu şekilde bağlantı yapa bilirsiniz ama uygun bir jeneratör seçmelisiniz.Normal kullandığınızda ki akım ve gerilim değerlerine uygun olmalı.Kablo mesafesi fazla olursa voltaj düşümü olur bir den fazla cihaz aynı anda çalışırsa jeneratörden çekilen akım miktarı artar.
Usta kafama vura vura niye söylüyorsun elektrikçi adam birşey demiş bizde bunu insan gibi gelip soruyoruz birşeyi merak ettiğimizden dolayıEvide ! ,jeneratörüde ! yakmayınız.Bu
iş,faz nötür al götür işi değil.
Trifaze bir cihaz olmadığına @adem_cotak'ın şemasını verdiği üzere bu tür bir otomatik transfer şalteri ile istediğinizi yapmanız mümkündür. Trifaze-monofaze durumunu üreticiye sormak lazım. Bu tür transfer şalterleri karavanların kamp yerlerinde şebeke beslemesi almaları durumunda da kullanılmaktadır..Ustam kalorifer kazanı ile ısıtma oluyor fakat elektrikler kesiliyor uzun zaman gelmiyor gün içinde sıkça elektrikler kesilip geliyor hâl bu olunca Kazan derecesi aşırı yükselme yapıyor biz de elektrikçi ustaya sorduk monofaze jeneratörle daha iyi verim alırsın dedi fazlar arası dengesiz yük varsa yıldız kayması yapabilir nötr güzel gelmeyebilir dedi Ben de monofaze bir jeneratörle evi komple beslemeyi düşünüyorum Kazan dahil. evde 3 fazlı çalışan hiçbir şey yok. Monofaze jeneratörle trifaze evi nasıl besleyebilirim diye sordum
Jeneratörü saat panosunun altında yerimiz var oraya koyacağız maximum 2metre mesafe