Merhaba arkadaşlar

15 beygir dalgıç pompamız var. Gerilim 310-330 arasında geliyor. Aylık 4-6 bin arası fatura geliyor. 45 kw lık bir regülatör almayı düşünüyorum. Regülatör kullanınca faturada düşme olur mu ? Regülatör için kompanzasyon yaptırmalı mıyım?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Bu voltaj değerleri kabul edilebilir bir değer değil.Kablo kesitini artırmanız gerekli,kesit artışı aylık tüketimi de düşürür.
 
trafodan 500 mt mesafedeyiz. birde son direkten alıyoruz elektriği. Havai hat kablosu çapı yetersiz. Medaşla görüştük. Direkler tahta oldugu için onlarında değişmesi gerekli dedi. Bu da şu zamanda mümkün değil dedi
 
minimum 35 lik kablo gerekir bakır için aleminyum için de 70 lik kablo ancak kurtarır.
 
Regülatör,elektrik sarfiyatınızın artmasına
neden olur.45 kva lık regülatörün aktif kaybı
%5-10 arasında ! değişir.Yani,motoru çalış-
tırmasanız bile 4,5 kw elektriktriği sürekli ola-
rak kullanıyor olacaksınız.
 
peki kompanzasyon yaptırmam gerekir mi?
 
İmkan varsa motora yakın noktada yapmak mantıklı olabilir,hat akımı düşer.Yada motora paralel kondansatör bağlayarak tabi hesabı yapılıp ölçümle tespit edildikten sonra
 