Trifaze sistemlerde nötr kopmasına karşı koruma.

şağıda resimli olarak vereceğim senaryoda nötür noktası gerilimi 20 volt olmasına rağmen aboneler üzerine yüksek voltaj düşerek cihazları arızalanmaktadır.

Fazlardaki yükler hangi değerde ki bu voltajlar oluşuyor?. Bu voltaj değerlerini bir hesapla mı buldunuz yoksa farazi değerler mi?
 
Olabilir sizin bı ara ecel de bir programınız vardi onunla bakmaya çalıştım program çalışmıyor güncel versiyonu varsa buraya ekleyin inceleyelim. Birde bu konuda kişisel görüşünüz nedir merak ettim varistörün işe yarayacağını mı düşünüyorsunuz.?
 

Ekli dosyalar

  • Nötür Hattı Kopan Şebekede Yük Gerilimleri.xlsx
    15.4 KB · Görüntüleme: 16
Birde bu konuda kişisel görüşünüz nedir merak ettim varistörün işe yarayacağını mı düşünüyorsunuz.?

Olumsuz kısmının ne olabileceği üzerine düşünmek gerekiyor. Mesela dediğiniz gibi bazı trafolarda nötr gerilimleri yüksek olabiliyor. Video'yu çeken ustamız nötr gerilimi ile ilgili yorumları da yanlış bu arada. "Topraklama iyi değilse nötr gerilimi yüksek olur, toprağın nemine göre şimdi bu toprak gerilimi yüksek" gibi yorumları da hatalı.
 

Dağıtım şirketinde çalıştığım dönemlerde kötü işletme topraklaması nedeniyle faz nötür geriliminin 416 volta kadar çıktığını görmüştüm son abonede. Topraklama sorunu giderilince 220 volta düştü gerilim.
 