1
slm arkadaşlar Eupek G26V6 TT250N14KOF tiristörünün kısa devre olup olmadıgını pens ampermetre ile hangi kademede nasıl ölcebilirim not hafta sonu kapasitif artdıgı icin tiristör kısa devremi oldu acaba kontaktörlerim yapışık degil tek şüpelendigim tiristör onuda nasıl ölcecegimi bilmiyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sn alidoganay;
pratik olarak : baglandıgı devrede tristor tetikleme ayagı boşta iken iletime geçer ise tristör AK arası kısadevredir
 

Pens ampermetrenin komitatörünü diyod ölçme konumuna al anota ölçü aletinin artı ucunu bağla katoda eksi ucu bağla geyt ucu boşta olsun sonsuz direnç görüyorsan ve geyt ucuna ölçü aletinin artı ucunu temas ettirdiğinde düşük direnç okuyorsan tristör sağlamdır.Geyt ucu boşta iken anota artı uç katoda eksi uç bağlı iken düşük direnç görüyorsan tristör arızalıdır.
 