Eğer o reaktif rölede ısrar etmeye devam ederlerse, madem öyle gelin tristörleri sökün yerlerine 50kVAR'lık kompanzasyon kontaktörlerinden takın deyin. Bu sayede verdiğiniz paranın çok büyük bir bölümünü size geri ödemek zorunda kalırlar.
Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım, bir sistemi iyice analiz edip, doğru kontrolör ve tristör sürücülerini seçtiğin sürece hiç bir sıkıntı yaşamadan yıllarca kullanabilirsiniz tristörlü sistemi bu konuda gönlünüz ferah olsun. Bunu kendi tasarladığım kondansatör sürücülerin saha istatistiklerine dayanarak söylüyorum.
Heleki çalıştığınız kurumda punta kaynak makinaları vb. yükler varsa, kondansatörlerin 10-20ms arası hızlarda devreye girmeleri gerekir, ve bu mevcut röleniz ile mümkün değildir.