Tristörlü Kompanzasyon Kontrolcüsü nasıl olmalı?

fractal

Üye
Katılım
16 Mar 2007
Mesajlar
219
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar tristörlü kompanzasyon yaptırıyorum.şöyle bir soru takıldı kafama.

sanel 50kvar harmonik filtreler var bunlar entes rg3-12c ile kontrol ediliyor.bu entesin cihazı röle çıkışlı ama filtreler tristörlü seçilmiş.bu saçma değilmi ?burda sadece kontak arkı olmayacak mekanik bir harket yok.
bana daha önce bu tarz sistemlerin sıfır geçişlerde devreye girip çıkacağı gibi ifadeler kullanılmıştı.bu kontrolcü ile bu mümkün olamaz.sonra şöyle dediler kondansatörlerin şarj-deşarj süreleri bu konuda çok önemli ve belirleyiciymiş.yani benim düşünceme göre kontrolcüde transistör çıkışlı olmalıki tristörülü harmonik filtreyi anında sürsün..

arkadaşlar transistör çıkışlı kontrolcüler varmı?ideal tristörlü harmonik filtre yapısı nasıl olmalı?
 
Merhaba sayın fractal,
Tristör modüllerinin normal röle ile sürülmesinde bir sıkıntı yok.Ama amacına uygun olmaz.Tristörlü sistem hızlı sistemdir.Kurulan sistem rölenin hızı kadar olur.Sıfır geçiş ile rölenin bir ilgisi yoktur.Sıfır geçeşi tristör modüller ayarlar,rölenin müdalesi yoktur.Röle sadece al komutu gönderir,sıfır geçişi modül ayarlar.Kondansatörlerin deşarj süresi önemlidir.Sizden mutlaka deşarj direnci almanızı isteyeceklerdir.Deşar direncide taksanız sistem yavaş kalacaktır.
Sistemi kuran arkadaşlara şu soruyu sorun; sistemin tekrarlama hızı nedir.Çünkü insanları yanıltıyorlar.Tepki süresi 20ms ama tekrarlama hızından kimse bahsetmiyor.Teknik dökümanlarda bu bilgiye de vermezler.Kondansatörün kapasite bağlı olarak tekrar girme süresi 3-5 saniyeyi bulabilir.Bu bildikleri için aynı kademeden en az iki adet bağlatırlar.Bu da maliyeti artırır.
 
Sn fractal sadece trafo sürülüyor, trafo arkasında kondansatör yok ise harmonik filtre değil, şönt reaktör olmalı, kontrol ediniz trafonun arkasına kondansatör bağlı mı. Şönt reaktörde sıfır geçiş aranmaz. Gerçek 20 ms ile harmonik filtre üzerinden kondasnatör anahtarlama için modellerimize bakabilirsiniz. Şönt reaktör sürülerek yapılan kompanzasyon kapasitif sorunu olan yerler için uygundur.
 
hem reaktör var hemde kondansatör.tristör modülündede zaten L ve C bağkantı uçları var.bu yapıyı sanelden almıştık.sanel kontrolcü olarakda entes kompanzasyon rölesini kullanmış.soruyu yineliyorum;fabrikada cok sayıda inverter ve punta kaynak makineleri var devreye girip çıkıyorlar.şimdi bu entes bunları algılasa bile röle çıkışlı olduğu için zaman kaybı geçikmesi olucak.demek istediğim transistör çıkış bir cihazla sürülmesi gerekmiyormu bu tristör modüllerinin.yoksa ne anlamı var.biraz araştırdım piyasayı biz böyle yapıyoruz sistem çalışıyor diyorlar.ozaman fena bir geçirme olayı var...
 
hem reaktör var hemde kondansatör.tristör modülündede zaten L ve C bağkantı uçları var.bu yapıyı sanelden almıştık.sanel kontrolcü olarakda entes kompanzasyon rölesini kullanmış.soruyu yineliyorum;fabrikada cok sayıda inverter ve punta kaynak makineleri var devreye girip çıkıyorlar.şimdi bu entes bunları algılasa bile röle çıkışlı olduğu için zaman kaybı geçikmesi olucak.demek istediğim transistör çıkış bir cihazla sürülmesi gerekmiyormu bu tristör modüllerinin.yoksa ne anlamı var.biraz araştırdım piyasayı biz böyle yapıyoruz sistem çalışıyor diyorlar.ozaman fena bir geçirme olayı var...

Bir Havaalanı yapımında kontrollük yaparken başıma gelmişti, havaalanının kompanzasyonunda tristörlü gruplar kullanılıp reaktif güç kontrol rölesi konvansiyonel tip seçildiğini malzeme onay formlarını imzalarken fark etmiştim. Çok sinirlendim çünkü siz altyapıyı hazırlarken onca masrafa girip tristörlü yapı oluşturuyorsunuz röleyi gidip konvansiyonel tip alıyorsunuz bu hata değil bilinçli yapılan bir üçkağıtçılıktır. Müteahhitin sistemi yaptırdığı yeri aradım fırçaladım adam sonunda itiraf etti konvansiyonel tip röle 200-250TL tristörlü röle 1800TL civarında biz uyardık ama müteahhit ısrar etti diye itirafta bulundu. Dikkatli ve uyanık olmak gerekiyor çünkü elektrikçinin dikkatsizi fazla yaşamaz.

Bu iş, son model ferrari arabaya hız lastiği alıp kullanmak yerine gidip en ucuz en dandik lastik alıp kullanmaya benzer.
 
Son düzenleme:
Evet, Ferrariye kör pilot bindirmek gibi birşey. Ayrıca Hızlı sistemlerde, bizde olduğu gibi, deşarj gerekmez, kondansatör sürekli doludur.

hem reaktör var hemde kondansatör.tristör modülündede zaten L ve C bağkantı uçları var.bu yapıyı sanelden almıştık.sanel kontrolcü olarakda entes kompanzasyon rölesini kullanmış.soruyu yineliyorum;fabrikada cok sayıda inverter ve punta kaynak makineleri var devreye girip çıkıyorlar.şimdi bu entes bunları algılasa bile röle çıkışlı olduğu için zaman kaybı geçikmesi olucak.demek istediğim transistör çıkış bir cihazla sürülmesi gerekmiyormu bu tristör modüllerinin.yoksa ne anlamı var.biraz araştırdım piyasayı biz böyle yapıyoruz sistem çalışıyor diyorlar.ozaman fena bir geçirme olayı var...
 
sanelle görüştüm.daha önceden avantajmış gibi söylenenleri eğer uygun kontrolcü kulanacaksam dezavantajmış gibi onüme serdiler.biz sayısız uygulama yapıyoruz bu entesin rölesi ile çalışıyor diğer çok hızlı olduğu için ayarlanamıyor şöyle oluyor böyle oluyor.zaten kondansatör hemen desarj olmuyor...siz bilirsiniz isterseniz takalım ama sorun yaşarsınız gibi şeyler söylediler..böylece kafam daha cok karıştı..
 
Rölesi KAEL olan arkadaşlara PC kontrollü SCR kontroller programı verebilirim(Ücretsiz(daha eksikleri var)).
Rölenizi bilgisayara bağlayıp sisteme kapasitörü ilave birim ile (DAC) yapabilirsiniz.
Rölenizi Arduinoya bağlayıp scr sürebilirsiniz.
Rölenizi Raspberry PI ye bağlayıp scr sürebilirsiniz.

Not:Tepki hızınız haberleşme hızınıza bağlıdır.
 
sanelle görüştüm.daha önceden avantajmış gibi söylenenleri eğer uygun kontrolcü kulanacaksam dezavantajmış gibi onüme serdiler.biz sayısız uygulama yapıyoruz bu entesin rölesi ile çalışıyor diğer çok hızlı olduğu için ayarlanamıyor şöyle oluyor böyle oluyor.zaten kondansatör hemen desarj olmuyor...siz bilirsiniz isterseniz takalım ama sorun yaşarsınız gibi şeyler söylediler..böylece kafam daha cok karıştı..

bu dezavantajlar tekrarlama hızından kaynaklıdır, tristör modülü tam sıfır noktasında ateşleme yapamazsa tekrarlama durumunda modülde ve kondansatörde sorun yasanabilir, piyasadaki her tristör modülü hızlı kompanzasyon yapablir diyemem, bu konuda çok iyi inceleme yapmak gerekir çok basarılı sistemler var, eğerki firma bu uygun kontroller ile garanti veremiyorsa tristör modülü için verilecek bedel boşa gidecektir. eğerki uygun bir deşarj bobini ile kontaktörler 3-5 sanıye ara ile devreye alınabilir ama ilerde kontak yapışması sorunu yaşanabilir.sadece bu problemin önüne gecmek için kurulmuş bir sistem olmaktan ileriye gidemez.
 
Bir Havaalanı yapımında kontrollük yaparken başıma gelmişti, havaalanının kompanzasyonunda tristörlü gruplar kullanılıp reaktif güç kontrol rölesi konvansiyonel tip seçildiğini malzeme onay formlarını imzalarken fark etmiştim. Çok sinirlendim çünkü siz altyapıyı hazırlarken onca masrafa girip tristörlü yapı oluşturuyorsunuz röleyi gidip konvansiyonel tip alıyorsunuz bu hata değil bilinçli yapılan bir üçkağıtçılıktır. Müteahhitin sistemi yaptırdığı yeri aradım fırçaladım adam sonunda itiraf etti konvansiyonel tip röle 200-250TL tristörlü röle 1800TL civarında biz uyardık ama müteahhit ısrar etti diye itirafta bulundu. Dikkatli ve uyanık olmak gerekiyor çünkü elektrikçinin dikkatsizi fazla yaşamaz.

Bu iş, son model ferrari arabaya hız lastiği alıp kullanmak yerine gidip en ucuz en dandik lastik alıp kullanmaya benzer.

evet ithal röleler pahalı ama su an için yerli imalatcılarında bu konuda gercekten 1 peryotta sistemi kompanza edebilecek hızda çalışan röleleri var, ve denildiği pahalı değiller. bu konuda yardımcı olabiliriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst