Troid akım trafosu

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,193
Puanları
156
Yaş
48
Arkadaşlar eski bir tekstil fabrikası özel işgüvenliği kontrolörü fabrikaya troid akım trafosu istiyor ancak troidin çalışmayacağı aşikar fabrika mağdur olmaması için ne yapmamız lazım makine ve fabrika tesisatı yenilenemez mümkün değil bir önerisi olan arkadaşımız varmı biz formalite icabı bağlayıp Ekran görüntüsü alıp güvenlik kontrolörüne resim yollayacağız etik değil ama yapabilecek birşey yok fabrika sahibi böyle istiyor bende ücreti mukabilinde bağlayıp çıkacam trafo 400 kva ana tmş 630 amp 2 ad 3x70+50 kablo giriyor

troid akım trafosu amperi ne olmalı
şalter içerisine takacağım açtırma bobini boşta kalacağından sakıncası varmı
akım trafosu çapı kaç cm olmalı
yılda bir defa kontrolcü geldiğinde troidin beslemesini açacaklar

önerilerinizi bekliyorum teşekkürler
 
- Toroid çapı,iki kablo geçtikten sonra,2 kab-
loluk daha boşluk kalacak büyüklükte olsun,
- Akım trafoları,rölesi ile takım olacak şekilde
herhangibir marka olabilir,
- Açtırma bobinini nizami şekilde takıp devre-
ye alın.Normal şartlarda ! sistem çalışıyor ol-
ması gerekir.Sıkıntı olursa,sigortasını indirir-
siniz ( genelde,herkez öyle yapar ).
 
Siz herhalde toroidal akim trafosu olan kacak akim rolesinden bahsediyorsunuz. Yanlış mi anlıyorum?
 
Tüm kaçak akim rölelerinde toroidal akim trafosu vardır. Monoblok olanlar içindedir göremezsiniz. Haricî olanlar ise 3 parçadan oluşur 1)Toroid 2) Röle 3) Açırma bobini
Ayar değerleri yüksek Max 5A!!! olduğu için sıkıntı olmaz (olmaması gerekir).
2000A'e kadar bir çok yerde kullandım.

Not: Teknik terimlerin düzgün kullanılmamasına ayar olurum. Troid diye birşey yoktur tiroid bezi vardır onun da konumuzla alakası yoktur. Toroidal trafo , toroid doğru yazım şeklidir.
 
Son düzenleme:
Bunu kesinlikle yapmayın bu olayın benzeri başıma geldi Kocaeli de Hyundai yan sanayii bir Kore firmasına Sanayii bakanlığı müfettiş göndermiş 26 bin tl ceza kesilmiş kaçak akım röleleri olmadığı için firmanın destek aldığı Elektrik taahüt firmasından elemanlar gelmişler:Kaçak akımlar bu tesiste çalışmaz demişler ama firmanın mühendisi siz görüntü olarak bağlayın demiş ve bağlanmış fabrika girişindeki toroid kaçak akım rölesi nasıl olduysa tutmuş ama arızalanmış cihaz!Sonra ben o fabrikaya işe girdim yaptığım gözlemlerde kaçak akım rölelerinin çalışmadığını gördüm aynı mühendise bu röleler çalışmıyor dedim Mühendis bana dedi ki:O kadar para verdik bu iş için nasıl çalışmaz!!!Siz bu röleyi takın çalışmayacak ya sizin ardınızdan da NASIL ÇALIŞMAZ BİZ O KADAR PARA VERDİK BU İŞ İÇİN denilecek!Eski çalışan teknisyen arkadaş:Abi en başında söylediler zaten dedi ama söylenin yapılanın hiç anlamı kalmamış.Çünkü bu iş için malzeme alındı para ödendi çalışmalı!
Bu fabrikadaki makineler Kore malı kimisi eski kimisi yeni makinelerde eski makinelerde kumanda devresi 110 Volt yeni makinelerde 220 volt tu ve izolasyon trafosundan nötr ü alıyordu bu fabrikanın bütün makinelerinin panolarını revize ettim makineler de trafo olduğu için nötrü kendi içinden kullanıyordu ama benden önceki teknisyen 3*50+25 kablonun 25 lik kablosuna nötr bağlamış makinenin gövdesine nötr vermiş2,5 ttr kablo ile aynı makinenin gövdesine de toprak vermişti.
Makinelerin panosunu ben revize ettim tek tek tesisattaki toprak ve revizyon işlerini de Gruparge Kocaeli bayisi Recai Çakan ve ekibiyle birlikte yaptık.
Böyle bir şey yok MÜMKÜN ama yapılacak işlem topraklamayı bölgesel yapmak nasıl?
1-Yönetmelikte der ki:Bir işletmeye giren elektrik kablosu bu işletmeye girerken 300mA yangından koruma kaçak akımıyla korunmalıdır eğer fabrika girişine bir adet 300mA koyarsanız bu çalışmaz ama ana ponodan tali panolara birer adet 300mA torid kaçak akım rölesi veya kaçak akım TMŞ bağlarsanız işiniz daha kolaylaşır bölge bölge revizyon yaparsınız
2-Yönetmelikte der ki:Bir operatörün çalıştığı makinede 30mA hayat koruma rölesi olamlıdır.Bir tali panoya 30mA kaçak akım bağlasınız da bu geçerli olur her makineye 1 adet 30mA kaçak akım da bağlasanız bu 30mA koruma gerçekleşmiş olur ama eski tesisat ve eski makinelerde birden fazla makine 30mA 1 kaçak akımla çalışmayacaktır bu nedenle tek tek kaçak akım bağlayarak makine panoları revizyon isteyenler revizyon edilmelidir.
Ben o fabrikayı revizyon yaparken @kral kobra nın tanıdığını sandığım Kocaeli de iyi bilinen bir elektrik mühendisi:Sizin makineleriniz üçgen bağlı üçgen makineler de kaçak akım çalışmaz dediği halde 20 milyon Dolarlık fabikanın bütün makinelerinde bütün lamba ve priz hattında 30mA hayat koruma kaçak akım rölesi taktık Recai Hoca ve ekibiyle
 
size o yetkiyi veren babayiğidin herkese o yetkiyi vermesi lazım siz babayiğitle çalışıyorsunuz bize caka satıyonuz bu işin espri yanı yanlış anlamayın benim kafama silah dayalı şuan toroid bağla çalıştır sonra kapat al paranı git diyor sen yapmazsan başkası yapacak yoksa anlattığınız herşeyi herkes en azından kendi adıma ben biliyorum lakin balık baştan kokar eskiden bir fabrikaya girdiğimde 30 kişi parlement uzatırdı dün herkes tütününü sakladı kimse istemesin diye ben işveren değilim onun penceresinden de hiçbir zaman bakmadım ama bugün bakmak istiyorum
 