twido komut yardım

burak7605

Üye
Katılım
23 Nis 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
Arkaşlar twido s1 ve s0 komutlarını nasıl kulanıcağız örnek kısa bir program yazarsanız sevinirim. Bu komutlar setlenmiş bitleri enerji gelip gitmesinde resetlermi yapmak istediğim enerjı kesildiğinde setlenmiş bitlerin resetlenmesini istiyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
merhaba
%s1 biti cihazın ilk elektriklenmesinde sana 1 adet puls verecektir
%s0 biti soğuk baslama için kullanılır
 
Merhaba burak7605
Aşağıda ki rung'ı %S0= Cold start ,%S1=Warm start ve %S13=First scan sistem bitlerinin kullanımına örnek olarak kullanabilirsin. Bu rung sayesinde PLC açılıp kapandığında set olmuş olan bitlerinin hepsi resetlenir. Sistem ilk nasıl başlıyorsa o hale gelir. Aşağıda ki rung %M0 dahil 16 adet biti resetler. Eğer daha fazla bit resetliyeceksen onlarıda eklersin. Burada 3 adet sistem biti paralel olarak bağlanır.
................................ ______________
...........%S0...............I.....................I
---------I I------------I%M0:16:=0......I
.......I...%S1...I............I_____________I
.......I---I I---I
.......I %S13...I
.......I---I I---I
Not= Noktalı yerleri boş olarak görün. Mesaj yazım sistemi yüzünden boşluk olarak gösteremedim.
 
yardımınız için teşekkürler arkadaşlar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…