Merhaba, eski bir makinemiz var sistemde twido plc ekran olaraktanda hmi megalis var, iki gün enerji olmayınca pazartesi enerji verince run'a girmiyor. her pazartesi pc ile bağlanıp run'a geçiriyorum. megalis ekrandan şüphelendim, onu kaldırdım delta ekran taktım sorun aynı. muhtemelen yarın pazartesi yine yanı olacak.
sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba, eski bir makinemiz var sistemde twido plc ekran olaraktanda hmi megalis var, iki gün enerji olmayınca pazartesi enerji verince run'a girmiyor. her pazartesi pc ile bağlanıp run'a geçiriyorum. megalis ekrandan şüphelendim, onu kaldırdım delta ekran taktım sorun aynı. muhtemelen yarın pazartesi yine yanı olacak.
sorun neden kaynakla
Twidosoft'da Program-->Scan mode edit menüsünde "Automatic Start in Run" veya Twidosuite'de Program-->Configure-->Configure the behavior menüsünde "Automatic Start in Run" işaretli olursa run'da açılacaktır.