Arkadaşlar herkese iyi akşamlar birkaç gün önce ufo 2400w lık ısıtıcıma sürekli sönmemesi düşük bir ısıda kalması için dimmer taktım dimmer 2600 w ancak şöyle bir sorun oluştu:
dimmeri tam olaraka açınca pensampermetre ile geçen akımı ölçtüm 11A akım geçiyor ve herhangi bir sorun yok
ancak ;
dimmeri kıstığım zaman 4 veya 5 A güç çektiği esnada sigortadan cızırtı sesi geliyor bunun sebebi ne olabilir ?
sigortadan şüphelendim 16 A olan sigortayı 25 ve 40 A sigortalarla denedim hangi sigortayı taksam cızırtı sesi geliyor herhangi bir kablo gevşekliği yok Elektrik normal 220 -225 civarı yardımcı olur musunuz lütfen
 
Özellikle Bahsettiğiniz akım aralığında hat akımının sinus formu bozulup üç gen kare benzeri bir akım formuna dönüşür. Akımın sinus formu bozulduğunda Sigorta ses yapabilir.
 
Dimmer kesim veya iletime girdiği noktalarda pik oluşuyor. Bu yükten kaynaklı. bu yüzden duyuyorsunuz o sesi. Dimmer forward-phase sanırım. Osiloskop ile akıma bakarsanız daha net görürsünüz.
 
Peki bu şekilde kullanmamın herhangi bir zararı var mıdır ?

Özellikle Bahsettiğiniz akım aralığında hat akımının sinus formu bozulup üç gen kare benzeri bir akım formuna dönüşür. Akımın sinus formu bozulduğunda Sigorta ses yapabilir.
HERHANGİ BİR ZARARI VAR MIDIR ?
 
Dimmer bozulabilir, ayrıca şebekeye de gürültü basıyorsunuz demek o yüzden başka cihazlara da zarar verebilme olasılığı var. (Örneğin modem sinyalini bozmak.)
dimmer bozulursa sorun değil bu arada dimmerden ses felan gelmiyor normal çalışıyor ama tesisata kablolara felan zarar vermez değil mi ?

Dimmer kesim veya iletime girdiği noktalarda pik oluşuyor. Bu yükten kaynaklı. bu yüzden duyuyorsunuz o sesi. Dimmer forward-phase sanırım. Osiloskop ile akıma bakarsanız daha net görürsünüz.
elimde osiloskop yok o yüzden ölçüm yapamam multimetre pens ampermetre felan var sadece
 
Ayni ses motor hız (devir) kontrollü bazı Elektronik yapılı olan elektrikli süpürgelerde, devredeki triyağın potansiyometreyle çok fazla kısılmasında da istenmeyen vınıltılar, honlar, vb. şeklinde bu motorlardan duyulur, Çünkü bu triyağın kontrollü olan çıkışında reaktif gücün artıp aktif gücün değişmesi (triyağın kesme açılarıyla ateşlenmesiyle) oranların değişmesi bu sesi direk oluşturur, dimmerlerdeki triyaklarda da ayni şekliyle sinüs formundaki şekil bozulmaları fazla kısılmalarda geçerlidir, bu ses sigortalardan geçerken bu bozulan formlar nedeniyle oluşur. Kolay gelsin.
 
Ben de sinema odasında köşe aydınlatmalara dimer (tas dimer) taktığımda oldu benzer bir durum.
Tam açıkken sorun yok. Ama kıstıkça projektörün görüntüsünde yatay parazitler oluşuyor.
Ancak diğer odadaki dimerde böyle bir durum yok. (Legrand)
 
peki usta bu durumun bir zararı var mıdır ?
 