Unitronics Oplc to Pc Haberleşme kablosu

chelebi

Üye
Katılım
8 Şub 2008
Mesajlar
30
Puanları
1
Arkadaşlar Öncelikle İyi Çalışmalar İyi günler;

Unitronics plc nin pc programlama kablosu pin uçlarını bilen varsa rica edicem
şimdiden teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
RS232
Via the RS232 serial ports, you can:
• Download programs from a PC.
• Communicate with RS232 devices.
You can, for example, use your PC to access a networked controller via its RS232 port.
You can then view, read, and write data into any unit. RS232 also allows you to view
the network via a Scada program.
The RS232 interface is via RJ-11 type serial ports located on the side of the controller, shown
in Figure 6, page 14.
• Turn off power before making communications
connections.
• Do not connect the controller directly to a telephone or
telephone line.
Table 1: RS232 Port Pinout
Diagram Pin Number Function
1 DTR signal*
2 0V reference
3 TxD signal
4 RxD signal
5 0V reference
Pin #1
6 DSR signal*
*Standard programming cables do not provide connection points for pins 1 and 6.
 