arakadaşlar ufak tefek plc ile uğraşmaya başladım acaba unty proda zaman rölesi nasıl yapılıyor ..
leader diagramda zaman rölesi uygulamasını bir beceremedim şimdiden teşekkürler .
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
STX====
İlk olarak değişkenlerde fbd'de timer tanımla; Örneğin Dolum_timer ve TON olsun
Dolum_timer(IN=1,PV=t#4s);
IN' e 1 dediğinde start alır, 4 saniye sonra çıkış verir. IN'e istenirse bit değişkenide atanabilir.
Dolum_timer(IN=0); dediğinde timer resetlenir.
PV= T#4s set değeridir. Buraya TIME değişkenide konabilir. TIME variable olarak çalıştırılır. Eğer INT değişken kullanıyorsan bunu INT_TO_TIME değişkeni ile TIME değişkenine çevirmen gerekecektir.
Timerlar milisaniye bazında çalışır. INT değişkeni ile kullanacakasan bunu unutma. Örneğin 40 saniyelik bir timer yapacaksan işl önce INT_TO_DINT ile INT değerini double INT çevir. Sonra bunu 1000 ile çarp. DINT_TO_TIME ile TIME değişkenine çevir ve set olarak tımera ata.
Örneğin TON_7 diye bir timer olsun.
Bunun anlık değeri TON_7.ET adresinde görünür.
%MW0=:TON_7.ET;
yazdığında bu değeri %MW7 değişkenine atamış olursun.
Bu değişkenide istediğin gibi kullanırsın.