Merhaba, sn. çaylakelektrikçi.
1- UPS akülerinin iç yapılarında daha büyük sıkıntılar olduğunda bu destek süresini 10 dakika civarında da alamazdınız. Akü amper-saat kapasitelerinde şarj-deşarj döngüsüne (Bu döngü ne kadar fazla olmuşsa akülerin ömür/amper-saat kapasite değeri o oranda fazla azalmştır, örneğin Elektrik kesintileri fazla olmayıp sürekli stanby’da (tampon şarjda) kalmış olan bu aküler amper-saat kapasitelerini, sürekli kesintili duruma göre çok kaybetmezler) bağlı kapasite kaybı 7 yılda olduğu için 15-20 dakika yerine 10 dakikalık bir bu UPS akü desteğini alıyorsunuz. Bu süre kısa gelip bunu uzatmak için UPS akülerini komple değiştirmek gerekir, bu destek süresi kısa gelmiyorsa değişmeden de kalabilir, bu haliyle şebekede kalıp şebekeden şarj olurlarken ve akülerinden kesintilerde bu desteği verirken UPS sistemine bir zararı olamaz.
2- Bozulduğunu söylediğiniz EMI (Parazit giderici filtre) filtre değil PFC (Güç faktörü düzeltme) line-interaktif UPS'nizin giriş devresidir, benim tam anladığım kadarıyla. Bu sözünü ettiğiniz kondansatörler PFC devresinde bu düzeltmeyi yapan filtre kondansatörleri ise güç faktörü düzeltme işlemi giriş panosundaki aktif-reaktif 3 fazlı sayaçlarda daha farklı okumaya neden olur, şönt reaktörle kapasitifi belirli değere (10 kVAR’a) indirip sabitlediğiniz halde daha yükseğe (25 KVAR’a) çıkabilir, bu mümkün. Çünkü yeni nesil UPS’lerde şebeke giriş tarafındaki harmonik salınımlarla giriş güç faktörüne yönelik olumsuz etkiler bu PFC devresiyle asgaraiye indirilmektedir. UPS’cilerin mevzu bahis ettiği kondansatörler direk UPS PFC devresiyle ilgiliyse bu teşhisleri doğrudur, girişten bu düzeltmeyi yaptığı için ondan önce kompanzasyon panosundaki değerleri farklı görmenize de bu nedenle neden olabilir, birden 25 kVAR’ lık olan bu kapasitif fazlası gibi. Kondasatörler değiştiğinde sn. sami inci'nin belirttiği gibi şönt reaktör dengesini de yeniden ayarlamanız (yeniden gözden geçirmeniz) gerekecek. Kolay gelsin.
http://www.upsci.com/ups statik.htm
Allah razı olsun ustam.simdi anladıklarımi yazayım.
1- isyerimzde jeneratör olduğu için UPS nin kesintisiz enerji saglama süresi 10 sn..ben test amaçlı 10 dakika kadar denedim.bir sıknti olmadı..yani bu süre 1 dakika da olsa bizim işimizi görüyor.sonucta jeneratör var...yalnız takildigim nokta şuydu;..UPS ciye akuleri de bir test etmesini istedim..akü gurubunun kapaklarından birini açıp 7-8 adet akuye direnç vurdu.akuler 6-7 votlara düştü 4 tanesini.genel olarak kapasite kaybı var bu belli..ama eleman dedi ki bu akulerle bu cihaz sağlıklı çalışmaz..cihazın normal çalışmasını da etkiler..aküler sistem normal çalışma konumundayken hangi durumda?..devrede mi değil mi?.. bunların yarısınn bitik olması DC bara voltajını düşürür mü?(124 adet akü)
2-yanan filtre bu.resimde.emc filtre..giriş sigortasından çıkan 3 fqz nötr buna giriyor..bu 3 kere yandı..sebebi nedir bilmiyorum ama resmen kömür olmuş içi..UPS nin yük durumu neredeyse %10..daha önce 30 larda idi..UPS e bağlı bazı makinalar satıldı kapandı vs..yük düştü..enduktif tüketim düşünce kapasitif yük UPS ye bağlı olarak yükseldi..devrede olmadığı zamanlarda kapaliyken bir sorun yoktu değerlerde...mecbur devrede olması gerektigi için 10 kvar kapasitif vardı.10 kvar şönt bağlayıp sorun çözdük.bir aydır sıknti yoktu.bu filtre patlayınca yenisini alıp değiştirdik..cihazı devreye aldigimzda normal çalışma ledi ile birlikte bypass ışığı da yanıyordu..sigortası inik oldgu halde..bı anormallik olduğunu anladık.bu arada bu arizadan sonra kompanzasyon da kapasitif 15 kvar daha artmış.sontler devrede ama + 15 daha kapasitif var..dedik bı anormallik var ups servisini aradik.eleman geldi ölçtü vs 6 adet 25 mikro farad filtre kondansatörunun arızalı olduğunu söyledi.bunlar degisince durum ne bakicwz dedi..bunların bozuk olması kapasitif etkiyi yukseltebilir diyorsunuz yani sayın ustam.dogrumu anladimEkli dosyayı görüntüle 59809
UPS türüne göre değişkenlik gösterir. Eğer Online UPS ise direkt şebekeden değil UPS üzerinden yeniden sinüsoidal edilmiş AC olarak beslenir. Sağlıklı olan budur.Arkadaslar, ups uzerınden bır cıhaz beslenıyor ve sıstemde sebeke gerılımı var. Bu durumda cıhaza enerjı akulerden degıl şebekeden gelıyor dogru mu? Yanı ups, şebeke oldugu surece devre dışı?