07tuncer Üye Katılım 7 Ocak 2007 Mesajlar 2 Puanları 1 Yaş 40 22 Kas 2008 #1 ups bağlantıların da nötr kablosu neden diğer faz kablolarından 2 veya 3 kat daha fazla kesit de seçiliyor.(yükler dengeli dağıl mış)
ups bağlantıların da nötr kablosu neden diğer faz kablolarından 2 veya 3 kat daha fazla kesit de seçiliyor.(yükler dengeli dağıl mış)
assssa Üye Katılım 24 Eyl 2008 Mesajlar 93 Puanları 1 26 Kas 2008 #2 3 ayrı fazın 3 farklı 220v besleme olarak kullanılma ihtimali düsünülürse; 3 ayrı faz, dönüsünü tek bir nötr üzerinden yapacağından 3 fazdaki toplam akım nötr üzerinden geçer. dolayısıyla notr kablosu daha kalın kullanılmıstır.
3 ayrı fazın 3 farklı 220v besleme olarak kullanılma ihtimali düsünülürse; 3 ayrı faz, dönüsünü tek bir nötr üzerinden yapacağından 3 fazdaki toplam akım nötr üzerinden geçer. dolayısıyla notr kablosu daha kalın kullanılmıstır.