Merhaba. Evet, sn. kral kobra çok doğru olarak belirtmiş, şebekedeki voltaj dalgalanmaları UPS'nin içindeki akıllı komparatör entegresinin beğenmediği voltaj aralıklarında ise ; by-pass ve akü-inverter arası bazı anlık röle geçişleriyle bu "tak, tak" sesleriyle, bu rölelerin anlık olarak açılıp kapanmaları sırasında duyulur. Şebekede anlık ve istenilmeyen dalgalanmalarda line-interaktif UPS'lerin voltajı regüle etmek istemesi sırasında tüm bunlar olur.
UPS'lerdeki trafolar içinde 180-200-220-240-250 volt AC'lik primer ara sarım girişleri vardır. Örneğin şebekedeki voltaj çok düştüğünde 240-250 volt sargılara, fazla yükseldiğinde ise 180-200 voltluk ara sargılara rölelerle otomatik olarak getirilirken, tüm tak, tak" sesleri rölelerden duyulur. Bu belirli volttaki sarım girişlerine iç rölelerle otomatik getirilirken bu çıkış voltajı sabitlenmeye (regüle işlemine) çalışılır. Bu sesleri duyduğunuzda endişe etmek yerine line-interaktif UPS görevini tam layıkıyle yapıyor diyerek bilakis daha çok sevinmelisiniz. Yani bu sesler sadece görev (regülasyon) amaçlı olan seslerdir. Kolay gelsin.