Selam merabalar elimde arızalı iki tane ups mevcut bunların biri açılıyor ışığı beş saniye yanıp ondan sonra bip sesi geliyor ve kapanıyor arızası ne olabilir ikisindede hemen hemen aynı arıza mevcut sebebi ne olabilir .
 

Ups'nin uzun buzzer sesiyle kapanmasının nedenleri şunlar olabilir;

1- Ups 'nin akü sistemi şarjsızdır veya aküler şarj tutmuyordur.Aküler bu kullanım için yetersizdir.

2- Ups anma gücünden yüksek güç ups'ye çıkışta bağlıdır.

3- Ups çıkışında bir kısa devre durumu vardır.

4- Ups iç devresinde bir Elektronik parça hasarlı veya tam olarak devre dışındadır veya elektriki temas tam olarak içten sağlanamıyordur.

5- Akünün/akülerin mevcut amper-saat kapasitesi çıkıştaki yükün "amper*volt" güç gereksinimini tam karşılayamaz duruma gerilediğinde de uzun buzzerle yine kapanması söz konusu olur.

Buradaki 4. maddeyi biraz açalım isterseniz.Ups'nin trafo çıkış soketi takılı değilse,tüm geçme soketler tam takılı olsa bile yine uzun buzzer sesiyle bu kapanma mevcutsa trafo iç bağlantılarındaki lehimler erimiş ve örneğin 180 vac çıkış sargı ucu tam devre dışında kalmış da bulunabilir.Bu durumda ups geri besleme sensörüyle çıkışta 180 vac'yi tam göremediği için sanki bu trafo bağlantısını sağlayan soket boştaymış,hiç geçmemiş gibi uzun buzzerle de kapanabilir.Kolay gelsin.
 