UPS arızası

soğutması yapılan tüm transistörleri kontrol edin hernagi birinin bacaklarında kısa devre varmı diye bakın ayrıca akü ye gelen kabloları takip et o yol üzerindeki elemanlarında kontrolünü yap
 
soğutması yapılan transistörleri değiştirdim.Sorun devam ediyor Acaba rölelerin birinden kaynaklanıyor olabilir mi.Röleleri test etmem için sökmem şart mı?
 
arkadaşım kartta ölçüm yapmadan daha fazla bişey diyemem fakat röleleride kontrol etmende yarar var röleleri söküp bobin bacaklarına voltaj vererek çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsin kontaklarındada problem olabilir.
 
Zaman ayırıp,ilgilendiğin için çok teşekkür ederim,röleleri de bir kontrol edeyim olmazsa yapacak birşey yok.Sağol.
 
Sn .Sasen bahsetmiş olduğu marka ups ler de giriş gerilim kablosunun soketinin altında sigortası var .Sanırım ki Sigorta atık vede sigorta soketini sökünce görüceksiniz ki yedek sigortasıda vardır 3.15A veya 4 A değiştirin .. sanırım ki çözülcektir.. saygılarla.
 
ana kart üzerindeki roleleri kontrol et
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…