ups cihaza çözüm arkadaşlar

elektro 01

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
182
Puanları
1
Yaş
41
3 faz grişli 3 faz çıkışlı 20 kw ups cihazımız bir idari kurumda baglı yalnız normal mesai saatleri dışında bize kapastif yük yansıtmada ve cezaya girmekte burda yapılması en dogru çözüm nedir arkadaşlar
açıklayıcı bır şekilde YARDIMCI OLURSANIZ herzaman butip işletmelere kullanacagım sistem nedir
şuan mevcut yerinde ki kompanze şeklimiz rg3 12c röle ve 1.kademe 10 kvar 2.kademe 10 3.kademe 5 4.kademe 5 6.kademe 5 5. kademe 2,5 4.kademe 1,5 son 3 kademe 1,5 monefaze kondansatör dizilimi dir
ups yi kapattımmı sistem güzel çalışıyor ama devrede kaldıgı için mecburi devamlı baglı kapatamıyoruz mesai,den sonra saat yazıyor kapastifi
forumdan araştırdıgım kadarıyla ups ye baglı bir endüktüf bobin katmam gerekiyor ama daha önce hiç yapmadıgım için tam sisitemi anlatARAK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER 1 saatte kapastif 0,050 yazmakta (0,050x30,000)=1,500w
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn elektro 01,
Sisteme, paralel bağlayacağınız 1.5 kvarlık(380 v) şönt reaktör problemi giderecektir.Sayaçtan aldığınız bilgi bu doğrultudaysa.Bağlantı şekli ;akım trafolarından sonra olmak kaydıyla herhangi bir noktadan besleyebilirsiniz.selametle
 
PEKİ ÜSTADIM 1,5 KVARLIK ŞÖNT REAKTÖRÜ UPS YE DEVAMLI BAGLIMI KALSIN YOKSA BİR TİMERLA MESAİ SAATLERİNDE DEVRE DIŞI MI KALSIN formumuzda yer alan ve katılımda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ederim
sagıdeger ustadım KOMPANZE mesajıma cevap yazdıgınız için çok saolun selametle iyi çalışmalar
 

Mesai boyu problem olmadığını mesaiden sonra sayacın kapasitif yazdığından bahsetmişsiniz. Mesai bitiminde RGK hangi kademe yada kademeleri devrede bırakıyor yada hiç kademe devreye alıyor mu? Bunu gözlemlediniz mi?
Mesai bitimi kademe sigortalarını indirip RGK'dan cosfi değerini gözlemlediniz mi?
 
Aslında reaktör tam da mesai saatleri dışında ihtiyaç olur...
UPS niz gece ve/veya hafta sonları kapasitif basıyor ise saatlik endeks değerini ve ihtiyaç olan kVAR değerli reaktörü bulabilirsiniz...
Gece işyeri kapatıldığında alınan endeks ile mesai başlarken alınan endeks farkı/saat ihtiyaç olunan değeri verecektir...

Velhasıl reaktörünüz gece işlem görecektir... Gündüz de ayrılmasına gerek yok ...
 
sayın bıgpaşhaVE mesutelb masajıma cevap verdiginiz için teşekkürler.Evet r.g.k.r. gözlemledim mesaiden sonra sigortaları kapatıpda ve cosf 0,780 0,690 0,568 gibi degişken ve röle enerjiliyken devre ye kondansatör almıyor mesaia saatlaeri dışında ve kompanzasyon kaplalıyken 1 saatte (0,074x30,000)2,220w 2,664kvar şönt reaktör gerekli bana göre.işletmenin mesai bitimi ile mesai saati başlangiç arası saat degerleri ise akşam 17:15 896,590(aktif)-119,055(reaktif)-201,593(kapastif)
sabah 08:15 899,104(aktif)-119,161(reaktif)-202,724(kapastif) siz nasıl bir öneride bulunurdunuz arkadaşlar
"bundan önceki mesajımda belirttigim 1 saatlik kapastif deger kompanzasyon devredeyken di şimdiki belirttigim kompanzasyon devre dışıyken hesapladıgımdır"
ve arkadaşlar 2,5 kvar lık bir şönt reaktör kullanmayı düşünüyorum önereceginiz bir malzeme varmı
 
Son düzenleme:
Sabit reaktör çözümüde etkin, bununla beraber
Kapasitif kompanzasyon yapan bir role kullanıp kademelere reaktör bağlayıp ihtiyaç durumunda devreye alması sağlanabilir

veya kesin çözüm olarak endüktif bobinin reaktif enerjisini ayarlayan bir sistem kullanarak sisteminizi kesin çözüm sağlarsınız linkten gerekli bilgilere ulaşabilirisiniz
GRUPARGE
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…