Merhaba.Hayır,aküden olmaması lazım.Çünkü mantıklı olarak da düşünülürse eğer,7 amperlik olanı,tam kullanıldığı sırada 4.5 amper-h kapasite değerine ister istemez düşebilecektir.Bu anda destek vererek çalıştırdığı bu yük 4.5 amperden düşükse ups inverterini destekleyecek,değilse hızla buzzeri ötüp tam devreden çıkacaktır.Ups arkasında 220 vac çıkış prizinin yanında otomat sigorta (Üzerine basılınca tekrar kurulan) bulunur.Bu atmış ve resetlenmemiş de olabilir.
Bir de 12 volt inverter girişinde cam sigorta (İnverterin max.olarak çekeceği akım kadar) bulunur.Öncelikle bunun atıp atmadığı kontrol edilmelidir.12 volt,4.5 amper-h sadece destek süresini yüke göre (Anma çıkış değerini aşmayan yükler için) biraz kısaltmış olur,hiç çalışmaması ise bundan dolayı olamaz.Ama inverter devresi tam bozulup devre dışıysa bu durumda hiç çalışmayacaktır.Son olarak da ups kendi şarj devresi 4.5 amperlik aküyü şarj ediyor mu,akü bağlantılarından şarj ettiğini avometre ile ölçerek test ettiniz mi? Bir de şarj devresi 0.7 A verecektir,4.5 amper için 0.45 A kural olarak gereklidir.Bu da bir sakınca (Akünün sağlığı,saykıl ömrü açısından) teşkil edebilir.(Bunu tam olarak da düşünmezseniz eğer bir mesele yoktur) Kolay gelsin.