Hocam teşekkür ederim cevabın için. Ben de aynı fikirdeydim 36V konusunda ama hepsinin seri bağlantı olduğunu söylediler. Amaçları şişmiş olan 252 tane aküyü değiştirmek yerine daha az sayıda daha büyük akü kullanıp maliyeti düşürmek. Bunu hedefliyorlar daha büyük daha güzlü akülerle aynı sistemi kurarsak bütçeyi zorlamayız diye planlıyorlar. Mümkün müdür sizce?252 adet akü 84'lü üç grup halindeyse 3x12V=36Volt olmalı diye düşünüyorum. Yani 84'er akü paralel şekilde birbirine bağlı. Sonra da bu üç grup birbirine seri halde bağlı. Bu durumda 36 volt olarak yapacağınız herhangi bir birleşim işinizi görür. Doğrusu yerine tam oturması için aynı akülerden almak gerekir fakat aynı amper gücü jel ya da farklı uyumlu akülerle de aynı sistem voltajını sağlayarak yenilemeniz mümkün olabilir. Fakat şarj modülünün uyumlu olup olmadığı araştırılmalıdır!
Ups ve akülerin bağlantı fotoğraflarını istedim yarın gönderecekler hocam. Yarın burada sizlerle paylaşsam belki daha net bilgi verebilirsiniz diye düşünüyorumSeri bağlı akülerin toplam dc voltajını ölçtünüzmü. 28 tane akü seri bağlı olması lazım. sizin ups de anladığım kadar yani 336 volt dc.
Eğer öyleyse 3 paralel 9 amper akü yerine 27 amper aküler kullanarak aynı voltajı elde edebilirsiniz. akü sayısı 3 te bire düşer.
jel aküler anlık yüksek akımlara uygun değil diye biliyorum. şarz voltajına karşı da hassastır. yüksek şarjda bozulabilir. akü şarz devresinin jel akülere uygun olması gerekir.
Toplam voltajın ve bağlantı şeklinin tespiti önemli. Bir kaç ay önce kendi ups'im için sıradan 12V 7A aküye 70 TL. verdim. yani sizin sistem bu tür akülerle 15 bin TL. ye geliyor. UPS işi yapanlardan yardım almanız daha isabetli olacaktır. Jel akülerin 12V 100Ah olanı 1000 TL civarı.Hocam teşekkür ederim cevabın için. Ben de aynı fikirdeydim 36V konusunda ama hepsinin seri bağlantı olduğunu söylediler. Amaçları şişmiş olan 252 tane aküyü değiştirmek yerine daha az sayıda daha büyük akü kullanıp maliyeti düşürmek. Bunu hedefliyorlar daha büyük daha güzlü akülerle aynı sistemi kurarsak bütçeyi zorlamayız diye planlıyorlar. Mümkün müdür sizce?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?