Sn.uluslum 74;Elinizdeki ups 1000VA. ise akü 2ad.12V 7A.dir yani seri bağlı 24V 7A,çünkü aynısı bendede var ondan biliyorum.Bu UPS.nin şarj akımıda 24V-7A.e göre dizayn edilmiştir.Büyük akü grubu taktığınızda tam şarj edemez veya şarj çok uzun sürer haliyle çok ısındığından ömrü kısa olur.Ama 2ad.7'şer A.lik akü daha ekleyebilirsiniz.Fazlasını zor gibi.Malûm bu UPS.de fan olmadığından uzun süre şarj etmesindede aşırı ısınma olur.Size tavsiyem;Şarjlı,line inverter kullanmanız.Yine bendeki inverter'den bahsedeyim;Elk.gittiğini hisettirmeyecek hızda devreye girer,7A şarj akımı sağladığından 200-300A.akü rahat bağlarsınız,şebekeden gelen elk.ği regüle eder.Kıyas denemesinde gördüğüm;inverter UPS.den daha hızlı devreye giriyor.Bu inv. modifiye sinüs tabi ama ışıklarda önemli değil.Yinede matkap ispiral rahat çalıştırıyor,1000W kapasite anlık demeraj 2000W.Tek sevmediğim yönü çift fanlı olması,yani fan gürültüsü.İşte size 2 seçenek;1=aynı UPS.ye 2x12v-7A eklemek,2=Şarjlı 1000W line inverter+200A akü.200Ax12V=2400 watt/250W sarfiyat=9,5 saat kesintisiz elk. Kolay gelsin.