Circassian10
Üye
- Katılım
- 17 Tem 2019
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
Merhabalar değerli üstadlar, arkadaşlar. Bir müşterimde endüstriyel gıda makinası kullanımı vardır. Bu makinaya 15 KW lık online bir ups vardır. Makina arızası için çağırıldım ve yaptığım incelemede makinaya ait hiçbir pano malzemesinde makina gövdesine kaçak yapan bir cihaz yada kablo bulamadım. Makina ayrıca başka bir metal profile teması dahi yoktur. Ancak Ana panoyu ilk açtığımda besleme klemeslerinde nötr ile toprak arasında 110 volt ölçtüm. 3 fazdan biri kaçak var düşüncesiyle daha net olması adına gelen besleme kablosunun nötürünü klemensden ayırarak, topraklaması direk bu makinaya çekilen toprak hattını ölçtüğümde yine 110 volt gerilim ölçtüm. Buda demek oluyorki makina ile alakası olmayan bir kaçak durum söz konusu. Gelen besleme sadece bu makinaya bağlı olan UPS den geliyor. O an kafa karısıklığı ile "nasıl olur canım!" diyerek UPS kapattım. Keşke Ups girişini ölçmeyi akıl etseydim ama ölçmedim. İşin garip tarafı UPS açtığımda bu kaçak voltaj gitti birden bire. UPS konusunda bilgili değilim açma kapama haricinde. Sormak istediğim bunun mümküm olma olasılığı nedir ve neden UPS hataya düşmediği? UPS de topraklama vardır bu arada. Bende açıkcası ilk aklıma gelen makina giriş klemensinde nötür ile topraklama arasına flamanlı 25 wattlık ampül bağladım ve aynısınıda UPS girişini besleyen hatta da yaptım. Üzerinde durmamın sebebi bu makinada gövdeye bağlı loadcellerin olması ve bu loadcelleri yakması durup dururken.Bu bazen 1 hafta bazende 1 ay sonra bağlı olan tüm loadcelleri bozuyor. 1 yıldan beride çözüme kavuşmamış olduğundan tespiti için bakmam istenildi. Siz ne dersiniz bu konuda?