ups li işletmede kompanzasyon nasıl yapılır

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Soruna odaklanmak gerekir arka sıralarda dekor gibi duran bir figurana değilde baş aktöre ve filmin akışını değiştiren aktörlere bakmak gerekir. !
Dediğim gibi yeni nesil ups'lerde zaten kompanzasyonu etkileyecek durumlar oluşmaz (0,98-1) kapasitif yük durumu varsa endüktif yük bankı(reaktör) kullanılır. Devreye hızlı girip çıkan yükler için tristörlü sistem gerekir.
 
Aynı bu anlattiginiz sorun ben yaşıyorum yalnız şu reaktör hesabını bilmediğim için sorun hâlâ devam ediyor.dediğiniz hesabı yaptığımızı farzederek örneğin rc farkları 12 çıktı diyelim bunu 12 saat kapalı kalan işletme ye bölerek 1 çıkıyor yani 3 faza 1-1-1 sont reaktör kullanabilirmiyiz.
 
Grup Arge olarak bize ulaşırsanız hesaplamalar konusunda yardımcı oluruz.SVC li çözüm noktasında tecrübelerimizi sizlere ve rölelerimize aktarmaya devam ediyoruz.
 
Sn.darknessmuharrem, hangi fazın veya fazların kapasitif bölgede olduğunuda belirlemelisiniz. 12 çıkan farazi fark toplamda 1 KVAR eder, devre dengeli ise her faza 1/3 KVAR reaktör gerekirken, tek faz kapasitif bölgede ise o faza 1 KVAR reaktör gerekir. Bu nedenle çok iyi analiz yapmak gerekiyor. Tabi SVC li bir sistem mükemmel olur. Ama maliyeti sizin için uygun olurmu incelemek soruna göre en optimum çözümü üretmek gerekir.
 