ups li işletmede kompanzasyon nasıl yapılır

Soruna odaklanmak gerekir arka sıralarda dekor gibi duran bir figurana değilde baş aktöre ve filmin akışını değiştiren aktörlere bakmak gerekir. !
Dediğim gibi yeni nesil ups'lerde zaten kompanzasyonu etkileyecek durumlar oluşmaz (0,98-1) kapasitif yük durumu varsa endüktif yük bankı(reaktör) kullanılır. Devreye hızlı girip çıkan yükler için tristörlü sistem gerekir.
 
Peki üstad bu sistemde niye ups kullanılıyor ?
 
Aynı bu anlattiginiz sorun ben yaşıyorum yalnız şu reaktör hesabını bilmediğim için sorun hâlâ devam ediyor.dediğiniz hesabı yaptığımızı farzederek örneğin rc farkları 12 çıktı diyelim bunu 12 saat kapalı kalan işletme ye bölerek 1 çıkıyor yani 3 faza 1-1-1 sont reaktör kullanabilirmiyiz.
 
Grup Arge olarak bize ulaşırsanız hesaplamalar konusunda yardımcı oluruz.SVC li çözüm noktasında tecrübelerimizi sizlere ve rölelerimize aktarmaya devam ediyoruz.
 
Sn.darknessmuharrem, hangi fazın veya fazların kapasitif bölgede olduğunuda belirlemelisiniz. 12 çıkan farazi fark toplamda 1 KVAR eder, devre dengeli ise her faza 1/3 KVAR reaktör gerekirken, tek faz kapasitif bölgede ise o faza 1 KVAR reaktör gerekir. Bu nedenle çok iyi analiz yapmak gerekiyor. Tabi SVC li bir sistem mükemmel olur. Ama maliyeti sizin için uygun olurmu incelemek soruna göre en optimum çözümü üretmek gerekir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…