ADP den Ups ye 4x50 nyy + 50 mm topraklama kablosu..
80 kva=63 kw bu da yaklaşık 120 amper demek.
50 mm kablo 160 amper akım çeker.
Tmş olarak 160 amper..Buraya kadar tamam..Ups den sonra kaç tane dağıtım panosu var ve bunlar ne kadar mesafede ups ye bunu söylermisin?
 
8 adet pano var mesafeleri resimdeki gibi
 
Evet yaklaşık 90m. İşte 25-30 m dediğim ut priz arasında ki mesafe. Ups ile panolar arasında ki lerde resimdeki gibi
Sizin cizdiginiz cizime gore degilde Ups.den çıkacak olan kabloyu dağıtım panoları guzergahina gore atlamalı olarak gidebilirsiniz..siz şimdi dağıtım panolarinin ups ile olan mesafelerini yazmissiniz.birbirleri arasındaki yerlesimleri ve mesafaleri nasil?...
 
Ups den panolar üstünden aktarmalar resimdeki gibi oluyor. Her birinin arasında ki mesafe yazıldığı gibi değerleri gereken den biraz fazla yazdım çünkü kolon krişler var. Bir de girdiğim o güç değerleri priz sayısına göre girdim priz başı 300 Watt olarak aldım.
 
merhaba
200kVA Trafo
2x100 kVA genaratör seti (paralel bağlanacak)
2x100kVA UPS
proje düşeyde olacak, 50m olarak alınabilir mesafe, 12dklık besleme olacak şekilde;
pano tasarımını, kablo kesitlerini ve mahal yerleşimleri belirtilecek bu konuda destek verebilir misiniz
 
Çok mecbur kalmadıkça,paralel bağ-
lı jen. tesisi,sorunları eksilmeyecek
bir çözümdür.Jen. tesis projeleri ay-
rı proje tasdiki gereken konudur ve
kıstaslar tedarikçi firmanın keyfine
tabi bir konudur.Bulunduğunuz yer-
deki SMM lerden yardım almanızda
yarar var.
 