UPS'lerin cos fi değeri önemli rol oynar. Etiketine bakmanızda yarar vardır.
UPS'lerin ortalama cos fi değerleri 0,8 dir. Toplam 400kVA UPS'niz olduğunuza göre 0,8 cos fi varsayımında bulunursak, 240kVAr'lık kapasitif bir durum var. Tesisinizdeki endüktif alıcılar kapasitif durumu azaltacaktır. Ancak tam dengelenmediği için fahri bey'in dediği gibi tesisinize şönt reaktör bağlamanız gerekmektedir.
Eğer tesisiniz hiç bir zaman totalde endüktif olmuyorsa, akım trafolarının k-l uçlarını ters bağlayarak elektroPAN reaktif röle ile 3-5 adet şönt reaktör devreye alıp çıkarmanız mümkündür. Veya TENSE reaktif röle kullanarak da çözüme ulaşabilirsiniz.