Merhaba,400 volt jenerator cikisini (dizel yakitli jenerator) yg dagitim hattina (34.5kv) baglamak icin nasil bir sistem kurulabilir,400-34.5kv yukseltici tip trafo varmi,senkrona girmek icin nasil bir sistem kurulabilir,teknik olarak mumkun mu?Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler.
İndirici trafoyu tersten beslersen yükseltici trafo olur.
Senkron olma şartları:
Jeneratör gerilimi = Bara Gerilimi
Jeneratör frekansı = Bara frekansı
Jeneratör faz açısı = Bara fazaçısı
Jeneratör faz sırası = Bara faz sırası