VACON NXS overcurrent hatası

Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
48
iyi çalışmalar sürücü tamiri işleri yapıyorum henüz yeniyim elimde vacon NXS serisi bir sürücü var ekranda overcurrent hatası yazıyor ve "fault" ışığı yanıyor reset tuşuna bir çok defa bastığımda arada bir "ready" konumuna geçip motor sürüyor fakat kısa süre sonra tekrar hataya düşüyor arıza ile ilgili fikri olan arkadaşlar varmı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.jpg
    45.4 KB · Görüntüleme: 140
Motor akımını okuyan akım trafosu bozulmuş olabilir motor çalışmıyorken bile bu hataya düşüyorsa sebebi budur.
 
burada VAC marka üç adet akım trafosu var söküp üçünüde inceledim arızalı görünmüyor , besleme gerilimi datasheetinde +-15 volt yazıyor yani toplamda 30 volt fakat ben sürücü üzerinde 27.5 veya 28 volt ölçüyorum sorun burada olabilirmi sizce?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…