bende ups kullanmayı düşündüm. ama bundan 4- 5 sene önce yaşadığım bir sorundan dolayı korkuyorum. sorun şu;
daha önce bu tip dalgalanmalarda eski tip röle yanıyor ve kontaktör bobinlerini yakıyordu.
çözüm bulmakta zorlandım.
1; kumanda fazına regülatör koymayı düşündüm. Araştırmalarım sonun da reaktif güc rölesinin besleme gelirimi regülatör üzerinden geldiği zaman röle gelen fazı akım trafosunun bağlı olduğu faz değilde başka faz olarak gördüğü için çalışmıyordu.
2: oto trafosu koyarak durumu düzeltim.
Bu arada şunu söylemeyi unuttum. bizim trafaoların çıkışları 405 v- 410 v civarı.
neden derseniz. normal olarak 380- 390 v ayarlarsak büyük güçlü ( 315 kw) motorları çalıştırıken voltaj düşümümnden faz korumaları sistemi devre dışı bırakıyor. bu yüzden rölenin beslemesini daha önce oto trafsu ile voltajı 215 -220 arasına ayarlayarak sisteme çözüm bulmuştuk. bir sene önce kompazzasyon panolarında tadilat yaparken rölelerin hepsini değiştirdik. 1 senedir sorun yoktu
kusura bakmayı birşey daha soracağım. cahilliğime bağışlayın. voltaj düşüp geri geldiğinde (voltajın normale döndüğü andan itibaren) sistemin (rölenin) normal bir şekilde çalışması gerekmiyor mu? kesinti uzun süreli olursa bir sorun olmuyor
--------------------------------------------------------------------------------