Rölenin reaktörü tanıması problem değildir. Siz analizörden yada röle üzerinden sistemin ne kadar kapasitif güç harcadığına bakacaksınız atıyorum 4000VAr kapasitif güç görünüyor ve bu değer tüm ledler devredeyken gerçekleşiyor(Max yük). Siz sisteminize sabit 5000VAr reaktör yani endüktif güç bankını sabit olarak takacaksınız. Diyelim ki ledlerin büyük kısmı devreden çıktı ve artık sisteminiz 2000VAr kapasitif veriyor bu durumda sabit endüktif yük bankınız 5000VAr olduğu için 5000-2000=3000Var sisteminiz endüktifte kalacak ancak mevcut kompanzasyon sisteminiz kondansatör devreye sokarak cosfi'nizi 1'e yaklaştıracaktır. Burada tek dez avantaj sabit olan fazla güçteki reaktörün minik aktif kayıplarıdır.
Yok ben bu ufak aktif kayıpların da olmasını istemiyorum diyorsanız kademeli reaktör tanıyan bir sistem kurarsınız.
Endekslerinizi bize yazın ki durum değerlendirmesi yapabilelim.