Kullanma kılavuzunu okudum. Son derece mükemmel. Enerji değerlerini çoklu tarife de tasnif etmesi çok önemli. Menüleri son derece anlaşılır. Windows işletim sisteminden kesinlikle farksız. Bu hafta içerisinde Sakarya'da bir tesiste deneme fırsatım olacak inş. Sizinle paylaşacağım.
VArKON reaktif röleyi bugün Sakarya'da monofaze alıcıların yoğun olduğu bir sitede test imkanı buldum. 1-2 gün sonra videolarını yayınlarım.
Bağlantıları çok çabuk öğreniyor. İlk kademe trifaze, sonraki kademeleri istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Hangi kademede hangi kondansatör var çok hızlı öğreniyor. Muhteşem bir röle diyebilirim.
VArKON reaktif röleyi bugün Sakarya'da monofaze alıcıların yoğun olduğu bir sitede test imkanı buldum. 1-2 gün sonra videolarını yayınlarım.
Bağlantıları çok çabuk öğreniyor. İlk kademe trifaze, sonraki kademeleri istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Hangi kademede hangi kondansatör var çok hızlı öğreniyor. Muhteşem bir röle diyebilirim.
Videoyu mpeg formatın yayınlardım ancak cep telefonundan da izlenebilsin diye 3gp formatında yayınladım.
Röle gerçekten üzerine düşeni yapıyor.
Ayrıca bugünlerde tesise tekrar gideceğim. Son durum videosunu tekrar çekeceğim.
Bakalım 1 hafta içerisinde neler yapmış. Oranlar ne durumda. Hangi kademeyi kaç kere devreye almış?
sy varkon;olaki 1.kademe eğerki zorunlu olarak trifaze bağlanması gerekiyorsa orda küçük bir açık olarak ilerde sıkıntı olarak döner.bu bence değişmeli vede kademelerin herhangi biri veya birilerinin trifaze olması uzun zaman dilimi içinde daha sorunsuz daha sorunsuz vede daha başarılı bir şekılde sektorde adım atmanıza yardımcı olacaktır
3el ibrahim bey öneriniz için teşekkürler; ancak şunu açıklayayaım 1 kd. zorunlu olarak trifaze olması rölenin ilk öğrenme anında bağlantıların sorunsuz ve hızlı bir şekilde düzeltilmesi için gereklidir. bağlantılar düzeltilip sistem devreye girdikten sonra kademenin çalışma esnasında devre dışı kalması veya değer kaybetmesi rölenin otomatik setup işlemi sırasında sorun teşkil etmemektedir. zaten röle günlük veya haftalık olarak otomatik setup!a ayrlanabilir. Takdir edersinizki ilk bağlantıların öğrenilmesi anında zaten rölenin başında olacağınız için 1. kademenin trifaze olmasının sakıncası o kadarda problem edilecek bir durum olmayacaktır. Ama ilginize ve önerinize teşekkür ederiz. ilerleyen zamanlarda bunu dikkate alarak bağlantı ayarlarına trifaze kademelerin bağlantı öğrenme esnasında secilebilmesini sağlayan bir menü ilave edebiliriz. saygılarımla.
entes 12-cs ilk çıktığı zaman yapılan reklam vede tanıtım çabaları ile o zamanında büyük bir satış patlaması yapmıştı 2008 yılında haftada 10 ar 10 ar role alıyorduk,taktıgımız roleler zaman içinde bize sıkıntı olarak döndü düşünün ki 20000 lira aylık aktif tüketimi olan bi abonede 1 kademe olusacak bir sıkıntı da faz açısı kaymakta 7-8 bin lira ortalama ceza gelebilmekte ki bizim başımıza 4 abonede meydana geldi!!!
entes 12-cs bi abonede 1 kademe olusacak bir sıkıntı da faz açısı kaymakta 7-8 bin lira ortalama ceza gelebilmekte ki bizim başımıza 4 abonede meydana geldi!!!
sayın ibrahim,
VARKON rölelerde böyle bir sıkıntı kesinlikle söz konusu olamaz.
VARKON rölelerde ilk kademe sadece bağlantı testi sırasında, yani ilk devreye almada; hızlı test için gereklidir.
İlk kademeyi boşta bıraksanız, monofaze de bağlasanız, sistem kompanzasyonunda hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece bağlantı testi için gereklidir.
Hızlı olması için kullanıcıya daha çok avantaj kazandırdığı için tercih edilmiştir.
Ayrıca bahsettiğiniz faz kayması tamamen farklı bir sorun olup; VARKON rölelerde kesinlikle olmayan bir sorundur.