Vestel (alaska) 12.000 btu luk klima dış ünite fanı DURUYOR acil yardım

classyas

Üye
Katılım
19 May 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
34
Evet arkadaşlar dediğim gibi 10 dk calıştıktan sonra fan duruyor 3 5 dk motor calısıyor daha sonrada motor hararetten duruyor kondasatörunu değiştirdim fan motorunu değiştridim sorun dewam edıyor Elektronik karttan anlayan bi arkadaşa kartı gösterdım bunda bı sorun yok dedı sorun nerde acaba :'(
 
dış unite fan motoru sinyel kablosu aracılığı ile Elektronik karttan beslemelidir. Fan durduğu anda klamens bağlantısından fan motoru besleniyor mu ölçün. besleme geliyorsa fan ile ilgili sıkıntı vardır. Soğutma modunda kart fanı durdurmaması gerekiyor
 