Durup dururken klima E1 hatası veriyor digital ekranda yanıp sönüyor..Klima çalışmıyor..Dün bir ara 2-3 kez kendi kendine düzeldi ama tekrar oldu ve epeydir hatayı veriyor..Klimayı prize takınca 10-15 sn sonra e1 yanıp sönmeye başlıyor..Sebep nedir acaba..Benim yapabileceğim birşey varmı..Garantisi yok çünkü..İlla servise bayılmamızmı gerekiyor..Tahmini masrafı nedir..Anlayanların yardımını bekliyorum.Kullanma klavuzunda hata karşılığı yazıyor ama hiçbirşey anlamadım..Aynen şöyle
ELEKTRONİK KARTI ETKİLEYEN MANYETİK ALAN UYARISI
 
anakart ve display kartı değişmeden bu arıza çözülmez sevgili kardeşim...
yetkili servisten alabiliyorsan bu parçaları al..
ve cihazın etrafındaki manyetizme neden olabilecek şeyleri ortadan kaldır...
 
anakart ve display kartı değişmeden bu arıza çözülmez sevgili kardeşim...
yetkili servisten alabiliyorsan bu parçaları al..
ve cihazın etrafındaki manyetizme neden olabilecek şeyleri ortadan kaldır...

Cevabınız için çok teşekkür ederim..Acaba çok para tutarmı bunlar..Malum servisler kaptırdığına acımıyorlar..Birde bu arıza manyetizm den dolayımı olmuş..Etrafta manyetik alan yaratacak hiçbirşey yok..Balkon kapısının hemen üstünde takılı..En yakın manyetik yapacak hoperlör 6mt uzaklıkta..
 
ana kart 45 50 civarı
öndiplay de 35 tl civarından fazla değildir...+işçilikse 33 tl den fazla vermeyin tabi bu fiyatlar yetkili servis fiyatı...
manyetizme gelince..
oturduğunuz alanda doğal bir manyetizma olabilir...
evin yakınlarında baz istasyonu olabilir
evin civarında yüksek gerilim hattı (yeraltında da) olabilir bunlar manyetizmaya neden olabilir
saygılar
 
Cumartesi servisi aradım..Ne mutluki cihazın garantisi daha 1 sene varmış..Bugün için randevu aldılar..Ama cumartesiden bu yana cihazda sorun yok..Servisi arayıp iptal ettiriyim diyorum gene olursa çağırırım..Şimdi gelip bakacaklar ordata bişey yok çekip gidecekler..Acaba ne yapsam..
 
Servis elemanları bugün geldi..Bu soruna yapacak birşey yok.Kart değişsse bile tekrar yapar..Fabrika tarafından kabul edilmiş bir sorun..Kapıtıp bir müddet bekledikten sonra düzelen bir sorun dediler..Arıza manyetik alandan etkilenme imiş..Bina tesisatı,baz istasyonu vs..Yakınlarda bunlar yok..Tesisatta yok o duvarda..Yanlız tam alt katın balkonunda Uydu çanağı var bu sorun yaparmı acaba..Servis klimanın yerini değiştirin vs diyor..Acaba çokmu yüksekte desem yerden en fazla 220 cm yukarda..
 
Durup dururken klima E1 hatası veriyor digital ekranda yanıp sönüyor..Klima çalışmıyor..Dün bir ara 2-3 kez kendi kendine düzeldi ama tekrar oldu ve epeydir hatayı veriyor..Klimayı prize takınca 10-15 sn sonra e1 yanıp sönmeye başlıyor..Sebep nedir acaba..Benim yapabileceğim birşey varmı..Garantisi yok çünkü..İlla servise bayılmamızmı gerekiyor..Tahmini masrafı nedir..Anlayanların yardımını bekliyorum.Kullanma klavuzunda hata karşılığı yazıyor ama hiçbirşey anlamadım..Aynen şöyle
ELEKTRONİK KARTI ETKİLEYEN MANYETİK ALAN UYARISI

Kardeş benim başımada bu olay geldi e1 hatası veriyordu kartı söktüm uzerinde kondansatör var birtane o şişmiş degiştirdim düzeldi 5 tl masrafı var
 
kronik hastalıklı üzerinde argesi yok denebilecek kadar basit güvenliksiz bir kart...en garanti yol kart değişimi .zaten kart fiyatları bu yüzden ucuz diyebilirim.
 