kış ayı nedeniyle salon tipi klima ısıtma moduna alındığında dış ünite dolayısıyla ısı pompası çalışıp üfleme yapmakta ancak az ısınmaktadır. elektronik kart resistansı çalıştırmamaktadır. röle kontrolü yapıldı. klima kart arızası bilen var mı? ön panellle alaksı yoktur herhalde 30c set edilmektedir. e2prom arızası olabilirmi sadece tek arızası var. resistans devreye girmemektedir. soğutma yapmaktadır. ptc ve ntc test edildi.yardım lütfen
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kış ayı nedeniyle salon tipi klima ısıtma moduna alındığında dış ünite dolayısıyla ısı pompası çalışıp üfleme yapmakta ancak az ısınmaktadır. elektronik kart resistansı çalıştırmamaktadır. röle kontrolü yapıldı. klima kart arızası bilen var mı? ön panellle alaksı yoktur herhalde 30c set edilmektedir. e2prom arızası olabilirmi sadece tek arızası var. resistans devreye girmemektedir. soğutma yapmaktadır. ptc ve ntc test edildi.yardım lütfen
üstad...
iç ünite ortam sensörünün algıladığı sıcaklık 23 derecnin altında ise veya iç ünite boru sensör sıcaklığı 50 derecenin altında ise ısıtıcı devreye girer...
sevgiler
hakan