Lenfiz yanlış yazmışım pardon siz ekliyorsunuz sigortayı demek istedim ikinci resime bakarsanız kaçak akımın tek yalın halini ekledim
“Doğru seçim” derken yani 40 amperlik sigortadan gücü girip kaçak akımın çıkış tarafına başka sigorta eklemeden cihazı besleye bilirmiyim? Teşekkür
Konumuz konutsa,kaçak ünitenin 30 mA
olması lazım.Yazdığım kod 30 mA re ait-
tir.40 amp. sigortanında B tipi 6 kA olma-
sı gerekir.Seçim böyle ise,endişe edecek
bir durum yok.Güzel bir uygulama düşü-
nülmüş.
konut değil üstad bu benim yaptığım bir restoran tablosu bunun içinde diğer ekipmanlar için koyduğum 2 adet 63 Mono 1 adet 40 amperlik 30 mA mevcut ve çıkışlarındada Bunlar beslediği 16 amperlik 10 amperlik sigortalar mevcut ayriyetten bir adet 40 amperlik 30mA lık bir trifaze ye bağlı ıkı adet 20 amperlik trifaze sigortalar vevcut. Birde fırın var bu fırın için bu resimlerini yüklediğim İC 60 vigi kullanmak istiyorum öğrenmek istediğim bana birileri bu bloktan direk fırını beslemem doğru olmayacağını ek olarak vigi bin çıkışına bir sigorta koyup fırını öyle beslemem gerektiğini söylemesi benimde bunun için danışma ve bilgi edinme çabam teşekkürler