vijeo citect içinde 7.1 sürümünde OPC adında bir external device var acaba bunu kullanarak bağlayabilirmiyiz?yoksa lisans olarak almadan yapamıyormuyuz
Merhaba ufak bi proje için acil cevaba ihtiyacım var.. plc s7-200 kullanıyorum temel seviyede program yazabiliyorum istediğim bilgisayarda yazdığım bu programları vijeo citect scada programı kullanarak görselleştirmek fakat herhangi bir plc bağlantısı kullanamam çünkü plc yok acaba bu mümkün mü?yani tamamen bilgisayar içinde bir simulason yapmak istiyorum mümkün mü?ayrıca vista ve windows 7 de herhangi bir sorun çıkar mı şimdiden teşekkürler
Öncelikle kurulacak programlar sırasıyla; Siemens Step7 V5.X Pro
Siemens Simatic Net PC Software CD 2006 V6.4
Citect Scada V6.0
Programlar kurulduktan sonra aşağıdaki sırayla işlemler yapılır.
Siemens “Simatic Manager”'ı çalıştırılır.
“File” menüsünden “New”'e bas.
“Name” kısmına proje ismini yaz. Örneğin “VIPAOPC”. “OK”'a bas.
“VIPAOPC” üzerinde sağ tuşa bas, “Insert New Object”'den “SIMATIC 300 Station”'u seç.
“SIMATIC 300 Station”'da “Hardware”'a çift tıkla.
Sağ taraftaki menüden “SIMATIC 300”'deki “RACK-300” altındaki “Rail”'e çift tıkla.
“Slot 2”'ye tıkla. Sağ taraftaki menüden sırasıyla “SIMATIC 300”, “CPU-300”, “CPU 318-2”, “6ES7 318-2AJ00-0AB0”'dan “V1.2”'ye çift tıkla.
Açılan pencerede “New”'e bas. Sonra “OK” “OK”'e bas.
Varsa diğer kartları sırasıyla slotlara yerleştirin. Enson slota sağ taraftaki menüden sırasıyla “CP 300”, “Industrial Ethernet”, “CP 343-1”, “6GK7 343-1EX10-0EX0”'dan “V2.0”'a çift tıkla.
Açılan pencerede “New”'e bas. Sonra “OK”'e bas.
“IP address” kısmına PLC'nin IP adresini yazınız. Örneğin 192.168.0.29.
“Subnet Mask” kısmınada alt ağ maskenizi yazınız. Örneğin 255.255.255.0. Sonra “OK”'e basın.
“Station” menüsünden “Save and Compile”'a bas ve programı kapat.
“PLC” menüsü içinden “Download”'a basın. “OK”, “OK”, “Yes”'e basarak programı PLC içine gönderin.
“Simatic Manager” programında “VIPAOPC” projenizin üzerine sağ tıklayın, “Insert New Object”'den “SIMATIC PC Station”'ı seçin.
“SIMATIC PC Station(1)”'i seçip “Configration”'a çift tıklayın.
Açılan programda “Slot1”'e sağ taraftaki menuden sırasıyla “SIMATIC PC Station”, “CP Industrial Ethernet”'den “IE General”'a çift tıklayın.
Açılan kutucukta “Ethernet(1)”'e tıklayın. “IP address” ve “Subnet Mask” otomatik olarak ayarlanacaktır. Yalnız “IP address” kısmı kullandığınız bilgisayarın IP'si ile aynı olmalıdır. “IP address”'i buna göre düzelterek “OK”'e basın.
“Slot2”'yi seçin ve sağ taraftaki menüden sırasyıla “SIMATIC PC Station”, “User Application”, “OPC Server” altından “SW V6.1”'e çift tıklayın.
“Station” menüsünden “Save and Compile”'a basın.
“Options” menüsünden “Configure Network”'e basın.
Açılan programda “SIMATIC PC Station(1)” üzerindeki “OPC Server”'a sağ tıklayın ve “Insert New Connection”'a basın.
Açılan menüde “CPU 318-2”'yi seçin ve “OK”'e basın.
Açılan menüde “Local ID” altındaki bağlantı ismini değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Yoksa olduğu gibi bırakıp “Tamam”'a basın. “Local ID” değiştirmek OPC Scout'ta oluşturacağımız ve Citect Scada'da yazacağımız Tagları kısaltacaktır.
“Network” menüsünden “Save and Compile”'a basın ve “OK”'e basın.
“SIMATIC PC Station(1)”'e basın ve “PLC” menüsünden “Download to current project”'in altındaki “Selected Stations”'a basın ve sırasıyla “Yes”, “OK”, “OK”, “OK”, “OK”'e basın ve programı kapatın.
Windows Başlat menüsünden Tüm Programlar'daki “Station Configrator”'u çalıştırın. “Station Configrator”'de “SIMATIC PC Station(1)”'deki konfigrasyon doğru gözüküyorsa işlemler tamamdır. Yanlarında ”Stop” yazıyorsa bilgisayarı baştan başlatıp tekrar kontrol edin.
Sırasıyla Windows Başlat, Tüm Programlar, SIMATIC, SIMATIC NET'den OPC Scout programını çalıştıralım.
OPC Scout programında sırasıyla “Server(s)”, “Local Server(s)”'dan “OPC.SimaticNET”'e çift tıklıyalım. Not: “OPC.SimaticNET” Citect Scadamızda adres olarak tanımlanacaktır.
Açılan menüde “Enter a 'Group Name'” kısmına herhan gibi bir isim yaz. Örneğin “VIPAOPC”. “OK”'e bas.
Yazdığınız “Group Name”'e çift tıklayın.
Açılan menüden sırasıyla “\S7:”, “S7 connection_1”(27. maddede girdiğiniz “Local ID”), “objects”, “M”, “[New Definition]”'a çift tıklayın.
Açılan menüde “Datatype” kısmından “X”'i seçin. “Adress” kısmına “1” yazın. “Bit No” kısmınada “0” yazın ve “OK”'e basın. Bu bizim tagımızı oluşturmaktadır. Ve PLC'nin 0. memory bytenın 1. bitini temsil etmektedir. Oluşan tag “S7:[S7 connection_1]MX0.1” şeklinde olmaktadır.
Oluşturduğumuz bu tagın üzerine basıp “->” işaretine basarak sağ tarafa geçirelim ve “OK”'e basalım. OPC Scout programında oluşturduğumuz tagın çalış çalışmadığını görebiliriz. Aynı zamanda bu taga çift tıklayacarak tag ismini buradan kopyalaya biliriz.
“Citect Explorer” programını çalıştıralım.
“File” menüsünden “New Project”'e basalım.
“Name” kısmına bir isim verelim. Örneğin “VIPAOPC”. “OK”'e basalım.
“VIPAOPC” projemizde “Communications”' tıklayıp “Express I/O Device Setup”'a çift tıklıyalım.
Sayfaya gelen şekle çift tıklayıp, “Apperance” altındaki “ON Symbol When” kısmına 46. maddede oluşturduğumuz tagın ismini “deneme” yazalım ve “Tamam”'a basalım.
“File” menüsünden “Save”'e basalım.
“Page” yazan yere bir sayfa ismi verelim. Örneğin “S1”. Sonra “OK”'e basalım.
Merhaba arkadaşlar vijeo citect 7.2 scada ile s7 1200 Siemens plc yi haberleştirmek için nasıl bir yol izlemeliyim.vijeo citect driver listesinde siemens in s7 1200 plc si görünmüyor...