Selam arkadaşlar işletmede kullanılmayan 1 adet vipa313sc cpu var.şuan için bir proje için gerekli oldu.fakat üzerine hiç bir program yüklenmiyor.sanırım proğram koruması gibi bir şeyler yapılmış.bu konu hakkında yardım olabilecek birileri varmı.?birde software olarak simatic manager pro5.4 kullanıyorum,bununla ilgili bir sıkıntı var mı? SF hatası verir mi?
arkadaşlar bu konu hakkında hiç kimsenin bilgisi yok mu?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Overall Reset yaparak PLC nin icindeki programi silebilirsin.Ve yeniden program atmayi deneyebilirsin. Siemensin butun versiyonlari TIA Portal dahil VIPA Cpu'lari desteklemektedir. Overall Reset
• Bunun icin PLC nin uzerindeki Run - Stop - MRES fonksiyon secici anahtari MRES konumuna al ve yaklasik uc saniye tut. Bu üc saniye sununda PLC uzerindeki Stop Ledi flash yapmayi birakarak kalici konuma gelir.
• Stop konumuna aldiktan sonra tekrar STOP konumundan MRES konumuna alip hızlıca tekrar STOP konumuna almak gerekiyor. Bu ikinci periyod 3 saniyeden kısa surmelidir. Bu esnada Stop led yanıp sonmeye devam eder.
• Overall Reset STOP led i kalici yanmaya baslayinca tamamlanmis demektir.
Resim den daha net anlasilabilecegi kanaatindeyim.