Kombi 1 gün boyunca açılmadan test ettim. bar oynamıyor..(Musluk Testim).
Genleşme Tankı 0 İle degişti. (Havası normal).
ejanjör 0 ile degişti.
Acaba genleşme tankına giden borularda felan bir kireçlenme tıkanmadan mı kaynaklanıyr.
İnternete dolaşmadıgım video site kalmadı, nerde ise 4,5 kombi tamircisine sordum.
Sabah 1,5 ayarlıyorum kombiyi çalışıyorum akşama kadar 3 bara çıkıyor sonra tahliye başlıyor.
Ustaların dedigi, çalışıyorken yapıyorsa genleşme tankı veya ejanşör diyor ama 0 takıldı bunlar.
3 yollu bunu yapabilir mi ?
3 yollunun çalışma prensibi olarak anladıgım kadar ile. petekler açıkken vana petek kısmına sıcak suyu açtıgımza da da vana sıcak su kısmına rota veriyor suya, o arada tamir takımında bir kaçak var ise barı yüseltirmi acaba.
Basınç emniyet ventili zaten 3 barı geçince tahliyeye başlıyor.
plakalı ejanjor için tek ejanjor yazmak istedim.