Merhaba,
Vitopent 100 kombi Kalorifer konumu açıkken basınç yükseliyor.
Bunu sadece Kalorifer konumunda yapıyor.
Normal basınçta 1,5 tan 1 e kadar ortalama bir haftada düşüyor.
Genleşme tankını kontrol ettiğimde hiç havanın olmadığını tespit ettim.
Ayak pompası ile hava basmak istedim ve 30-40 kere pompaladım tesisattan suyun çıktığınıda gördüm.
Fakat pompa üzerindeki basınç yükselmedi.
Şimdi burada sormak istediğim ayak pompası ile 30-40 değilde daha fazla mı pompalama yapmam gerekiyor.
Youtube ta bir videoda tahmini 100 kere pompalandığını gördüm anca 1 bara gelebildi basınç.
Birde hava bastıkça hava purjöründen hava çıktığını farkettim bunun sebebi nedir acaba.