Voltaj Düşüklüğü Nedeni ?

arkadas og sıgortası atmis olabılır demıs og sıgortası atsa o trafodakı abonelerin ortalama1/3 de aynı sıkıntı olur büyük ihtimal faz veya notrde gevseklık olabilr
 
Tekrar ölçüm yaptın mı voltmetre ile?Mümkünse yük halindede ölçüm yap, mesela bir Elektrik sobası bağlıyken.(elektrik konusunda tecrüben az ise çok tehlikeli olabilir)
 
kelep arkadaş
buna benzer bir arızayla bir bağ evinde rastlamıştım bahce aydınlatmasının bir kısmı yanıyor bir kısmı yanmıyordu lambalar bir birine paralel bağlıydı çalışmayan bölgede elktriği avo metre ile ölçtüm 220volt gözüküyordu ama lamba takıyorum yanmıyordu baya hattı takip ettim bütün ekleri teker teker kontrol ettim en sonunda arıza yanmayan bölgeye gelen kabloda kopukluk vardı kontrol kalemi yalancı elektirk gösteriyordu doğal olarak ölçü aletide yanıltıyordu kullanılan kablo antikrondu çok fazla eyilmiş büyülmüş ve akibetinde bir yerinde içinden kopukluk vardı
buna benzer bir arızayada şöyle rast gelmiştim bir evin priziydi 220volt normal gözüküyordu ama her hangi bir cihaz çalışmıyordu toprak nötr ters bağlanmıştı mesela bir ütü takıldığında direk olarak sayaç panosunda dönüş yapıp Elektrik gözükü yordu
senin arızan diğer arkadaşlarında dediği gibi toprak nötr ya ters bağlı ya eklerde gevşeklik var yada o prize gelen kabloların çok ince ve gerilim düşümüne sebep ola bilir
 
senin bakacağın yerler
1) Sigorta çıkışı gevşek bağlantı olbilir
2) piriz kılemensleri gevşekliği
3) buat bağlantıları gevşekliği
4) kablolar 2,5 mm2 olmalı
5) nötr top karışmış olabililr
sana bir tavsiyem eletrikçi isen bir ölçü aleti alman lazım inan çok gerekli
sende biliryorsun pahalı deyil 75 ytl ye iyi bir ölçü aleti alırsın.
 
prizleri ve prizlerin bağlı olduğu buatları kontrol edelim ayrıca prizlerin bağlı olduğu sigortanın çıkışınada bakalım gevşeklik olabilir
 
sanırım nötr ile toprak bagalantıların yanlıştır.kontrol et derim.ayrıca dier arkadaşların dedigi gibi gevşeme de olabilir.kolay gelsin
 
gevşek bağlantı yada nötr ve toprak karışmış olabilir
 
kleptebiyos kardeş, kontrol kalemle ölçüm yapamazsın. kontrol kalem iyi bir buluş ama bir teknik adam için çoğu zaman yetersiz kalıyor, daha çok ev hanımlar kulanılması için tasarlanmıştır bence. hersefer bir AVO-metre ile ölçüm yaparsan daha rahat edersin.
 
İyi akşamlar arkadaşlar benimde bu voltaj düşüklüğüyle ilgili sorum olacaktı.
Bir evin priz hatlarında filan hiç bir sorun yok gündüz vakti aydınlatmalarda da problem yok ama akşam olunca özellikle kışın salon oturma odası ve mutfağın aydınlatmaları yanmıyor bazende sadece 1 odanınki yanarken diğer 2 odanınki yanmıyor ilk etapta kontrol kalemiyle filan kontrol ettim sorun gözükmüyor yarında ölçü aletiyle bakıcam ama yinede bir fikri olan yada böyle bir durumla karşılaşmış olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Not: evde 32 w simit floresan kullanılıyor ( acaba sorun onlardamı ) diye düşündüm ama balanstlar fian görevini yapıyor ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler !
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…