merhaba arkdaslar bır sorum olacaktı simdi plastık enjeksıyon makınamız var bu makınaya robot akupte etmek ısıtıyoruz makınadan gelen sınyallerı alıp robotun plc sıne girmemız gerekıyor fakat makına cıkısı npn robot plc pnp araya role koyarak donusturmek ısdedık fakat role bagladıımız da makınaan gelen 24 volt 8 volt larakadar dusuyor 12v role bagladım onuda kararsız calsıtırıyor cekmekle cekmemek arasıında kararsız kalıyor uyanı demem o kı bana mili amperler ile bu sınyallerı onusturecek bır role gurubu gıbı bısey lazım
peki roleleri çektirmek için verdiğin (+) ile A2 lere bağladığın (-) aynı güç kaynağındanmı besleniyor? Panoda farkı güç kaynakları olabilirmi? Kontrol edermisin?
Makine için o outputlar verilmişse , senin ya varsa panelden yada plc programı içinden o outputları aktif etmen gerekli çıkış verebilesin rolelere.
Şöyle yapabilirsin outputlara hiçbir bağlantı yapmadan rolelerin A1 yada A2 sine kablo girmeden boşta o çıkışı ölçermisin kaç V var? Tabi çıkışı bir şekilde aktif etmen lazım..