Arkadaşlar elimizde 60kVA lık statik voltaj regülatörü var. Otelde kondansatörler ile sağlanan kompanzasyon sistemi var. Bu statik voltaj regülatörü kondansatörlerden önce mi yoksa sonra mı bağlanmalı ? Regülatörün reaktif mi yoksa kapasitif mi çalışacağını bilemiyoruz. Kataloğunda herhangi bişi yazmıyor. Kondansatörlerden önce şebeke tarafına bağlansa, seri bağlanacağı için regülatörün reaktif yada kapasitif olması durumunda kondansatörler hiç bi işe yaramaz gibi geliyor. Bi Elektrik ustası da "bildiğim kadarı ile önce bağlanmalı" diyor Ama bana mantıklı gelmiyor. Makelsan ı arıcam olmadı ama sizin de fikirlerinizi almak istedim.
Regülatörü kondansatörlerden sonra bağlamınız gerekir.
Kondansatörler ilk devreye girdiğinde çok akım çeker,regülatörü boşuna yüklemiş olursunuz.
Kondansatör ilk devreye girdiği zaman 6 katına yakın akım çekerler,regülatör bu akımı besleyemez.
Yani bana mantikli gelen, sirasi ile sebeke - kondansator - regulator diye gitmesi gerekir. Hem dediginiz sey icin hem de regulatorun reaktif yada kapasitif olmasi durumunda regulatorden sonra baglanacak olan kondansator bu isi nasil cozecek onu mantigim almadi.
Regülatörün ind. veya cap. olması sorununuz değil.O sorun reaktif güç kontrol rölesini ilgilendirir.
Sizin için önemli olan kondansatörleride regülatörden beslerseniz yaşayacağınız sıkıntı.
Gereksiz yere regülatörü yüklersiniz.Regülatörden hesap ettiğiniz gücü alamazsınız.Sık skı kesinti yaşarsınız.
Reaktif güç kontrol rölesinin akım trafoları sistemin girişinde olduğu için her iki durumda da kompanzasyon yapmaya çalışır.Sistem cap. ise reaktör alır,ind. ise kondansatör alır.