Voltaj regülatörü

H.Kali

Üye
Katılım
17 Şub 2017
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar trafoya 2000 metre uzaklıkta bahçem var 1300 metre ye kadar olan kısmı pansi iletgen yani 1300 metre son direk . Ben geri kalanına yer altı alminal 3x70+50 kablo gömdüm 700 metre fakat 3 kw güçte gerilim düşümü oluyor voltaj 180 lere kadar düşüyor benim sorum enerji aldığım noktaya uygun güçte bi regülatör taksam birde bahçeme taksam sorun olurmu.. yani karşılıklı iki regülatör çalışırmi...
 
Teşekkür ederim cevaplarınız için yani hat başı ve hat sonu regülatörü bir sonuç getirmez mi arkadaslar
 
Hat başındaki regulatörün bir anlamı yok. Zaten orada voltaj normal. Sorun anladığım kadarıyla uzun hattan kaynaklanan gerilim düşümü.
 
Pompa dalgıç pompa mı? Dalgıç değilse Elektrik sorunları ile uğraşmak yerine dizel pompada kullanabilirsiniz.

Şuan kullandığınız motor kaç kW? Diğer yükler ne kadar?

Saygılar...
 
Merhaba sayin acemi arkadaşım kusura bakmayin bir süredir girmedim foruma .. benim bahçem deki toplam gücüm 4000 waat ve kullandığım pompa dalgıç 2.5 kw
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,594
Kullanıcılar
452,660
Son üye
sari59

Yeni konular

Geri
Üst