Umarım problem şimdiye kadar çözülmüştür
Önerim, sensör çıkışını doğrudan PLC I/O kartına bağlayıp denemeniz. çalışıyorsa çoklayıcıda bir problem var demektir. Bir de modülde ilgili kanalın tanımlamasını (0-10V, 4-20 mA, vs.) kontrol etmenizde fayda var.
4 telli sensörü 3 telli bağlamanında mantığını çok anlamadım. Bu durumda signal (-) ucuna PLC'nin 0V unu bağlamış olmaları gerekiyor. PLC'yi ve sahayı besleyen farklı 24V DC kaynaklar varsa ve signal (-) ucu diğer kaynağın 0V'una bağlıysa bundan da kaynaklanmış olabilir.
Normalde bağlantı resimdeki gibi yapıldığında sorun olmaması gerekir.