WINCC ıo_field hk.

baybars

Üye
Katılım
16 Nis 2007
Mesajlar
253
Puanları
1
Yaş
40
S.A. arkadaşlar.

wincc de kullandığım ıo field dan girdiğim sayının plc x10 şeklinde gitmesinin ve tersi şekilde plc den okuduğum değeri scada da /10 şeklinde görmek nasıl bir ayar yapmam gerekiyor.

örneğin;

ıo_field a 12,3 değeri girdiğimde ilgili tag a 123 olarak atanması yada ters şekilde plc de 123 olan değeri ıo field da 12.3 olarak okumak.

Hayırlı işler...
 
ıo fielde atadığın tagın properties kısmında linear scaling diye bir kısım var ordan ayar yapabilirsin.örneğin ıo fielde 0-100 arası değer girip plc ye 0-10000 arası bir değer yazmak istersen bu kısımda process value range kısmına value 1 0-value 2 ye 10000 gir.tag value range kısmında ise value1 0. value 2 100 gir.
 

giriş veya okuma yaptığın değerlerin min. ve max değerlerini biliyorsan mef3000 arkadaşımızın dediği uygulanabilir.


Bunun haricinde uygulamalı olarak 5 adımda istediğinizi aktarmaya çalıştım. Kolay gelsin.

İşlemi ValueChange kısmında yapmamın sebebi her veri değiştiğinde bu bölme ve çarpma işlemini otomatik yapması için.

Bu uygulama TIA Portal ile yapılmıştır.
 