wincc 6.0 da Alarm tag'ı 1 Değişlken Alarm Bilgisi Almak

sancak27

Üye
Katılım
21 May 2007
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
40
Simatic manager'da yazılmış bir programda db100.dbx1.0 active olduğunda , wincc de alarm ekranında bu taga bağlı alarm geliyor.Benim sorunum ise db100.dbx1.0 active olmadığında , wincc alarm ekranında bu taga bağlı alarmı görmek.
Bunu wincc de nasıl yapabiliriz.

Cevabı verecek kimse yok mu

Arkadaşlar bu soruna şifa olabilecek kimse yok mu...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
alarmı konfigure ettiğin kısımda trigger at negative edge diye bir kısım olması lazım onu işaretlersen yapabilirsin
 