anlamadığım bir şey var akım okurken neden fc 105 scale kullanılsın? sonuçta motorun durumuna göre akım değerleri değişecektir , senin elle girdiğin değerlerin üzerine çıkacağı zamanlarda olacaktır bunun yerine matematiksel işlemlerle gerçek değeri bulmak daha garanti değilmidir?
bi tesis kurduk ekstradan boyle bi durum da talep ettiler.bi kaç tane ekipman var.bunların akım degerlerini görmek istiyolar.45kwlık motor solid state baglı.
4-20mA wkaymak...wincc -plc istediğim zaman compile edebilirim problem yok o konuda.
ne gibi yazılım gerekli ? sadece okuyacagım...
sanırım motoru soft start ile süreceksin eğer bahsettiğin schneider röle altistart 48 ise üzerinde analog çıkışı var ve akım trafosuna falan gerek yok analog çıkışı plc nin analog girişine verdikten sonra gerekli matematiksel işlemi yapıp gerçek akım değerini bulduktan sonra wincc de okuyabilirsin
evet Siemens soft start.Aslına bakarsanız bunların da modulu varmış içinde.Akım trafosu ,dönüştürücüye gerek kalmadan gerçekleşiyor.
Ama ilkin içini açıp bakınca göremedim sonradan manueline bi göz atınca fark ettim.sonradan yerleştirdik
teşekkürler.
akım trafosu yok.sol tarafta profibus girişinin oldugu kısımda bi modul eksikti onu baglattırdım...belki vardır içinde bilemiyorum ama dediğim gibi soft startın içinde