Wincc TCP/IP Bağlantı Sorunu

@Fluke,

OSI layer konusunu araştır

Not: Bu cevap, mesajından sildigin kısım icindi

Evet Sayın emrah_;

Yanlış bildiğimi farkettim ve yanlış bilgilendirmemek adına o kısmı sildim. Uyardığınız için teşekkürler..
 
sevgili fluke
endüstriyel ethernet ile iligli bilgilerinden sonra WinCC ethernet haberleşme sorunu ile ilgili düşüncelerin nedir??
saygılarımla
 


https://www.kontrolkalemi.com/forum/hmi-sistemler/26396-ethernet-haberlesme.html#post144502


Konuyla ilgili linkleri incelemeniz için eklemiştim. CP5611 ya da CP5614 ya da türevleri gibi kartlar satın almalısınız.

Bir de WinCC Flexible'mı yoksa WinCC Scada mı kullanıyorsunuz?
 
Son düzenleme:



arkadasım aynı sorun bendede var nasıl cozdunuz yada cozebıldınız mı?
 
Bu problemin cozumu icin ilk adim bilgisayara SIMATIC.Net kurmaktan gecer. Sonra TCP / IP protokolune sag tiklayim System parameter içinden bilgisayarın plc'ye bağlandığı ethernet kartının adı/modeli seçilmesi ve projenin yeniden başlatılması yeterli. Bunları yaparken TCP/IP bağlantısı altından haberleşeceğiniz plcnin ip adresini doğru girmek ve bilgisayarın ethernet kartına da aynı domain içinde sabit bi ip tanımlamak gerekli. Zira arada aktif bir ethernet cihazı olmadığı için DHCP çalıştıramaz ve otomatik IP aldıramazsınız. Kolay gelsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…