WinCC Transfer Hatasi

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
446
Puanları
1
Yaş
40
WinCC 2005 flexsibil ile hazirladigim programi OP77A ya download
ederken transfer sonunda cihaz versiyonu ile WinCC versiyonu
arasinda fark oldugu mesajini aliyorum.Bu hatayi nasil giderebilirim.
 
x0914667 ' Alıntı:
WinCC 2005 flexsibil ile hazirladigim programi OP77A ya download
ederken transfer sonunda cihaz versiyonu ile WinCC versiyonu
arasinda fark oldugu mesajini aliyorum.Bu hatayi nasil giderebilirim.

PC-OP bağlantısını kurduktan sonra Wincc Flexible içerisinde :

Project -->Transfer --> OS update yapman gerekir.

Saygılar
 
Bu hahsettiginiz OS Update ne ise yariyor biraz acabilirmisiniz.
 
Tesekkurler.Butun gece bosuna ugrasmisim.Sitemizin faydasini bir defa daha gordum
 
x0914667 ' Alıntı:
Bu hahsettiginiz OS Update ne ise yariyor biraz acabilirmisiniz.
Cihazın firmware ini güncellemiş oluyorsun aynen bios güncelleme gibi bişey.
 
tp 177 micro panelim var transfer yapamıyorum winn cc 2008 de panelin image dosyası yok nerden bulabilirim
 
Son güncel panellerin image dosyaları TIA portal ile gelmektedir.

Eger TIA portal kurulumu varsa içersinde bulabilirsiniz.
 