arkadaşlar winproladder da enerji ilk verildiğnde plc nin bir kez okuma döngüsü yapmak istiyorum.bu komut hangisi ile yapılabilir.yardım edebilirmisiniz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
PLC lerde ilk enerji verildiğinde bir tarama süresi boyunca "1" olan bitler vardır. Ben kullanmadım ama Branxian arkadaş önerdiğnie göre Fatek için o bit M1924 olsa gerek.
Yani o biti kullanarak Her enerji verildiğinde istersen bir adresteki bilgiyi başka bir adrese taşırsın. İstersen bir alt programa geçiş yapar bir kereye mahsus o alt programı işletirsin....vs...