X/5 sayacın sıstemde kondansatör yokken kapasititf yazması

Katılım
27 Mar 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaşlar tesıste yapılan olcumde cekılen akım 5 amper ama devrede kondansatör yokken sayac kapasıtıf yazıyor bu konu ıle ılgılı bana bılgı ve yardım edebılırmısız

sımdıden tesekurler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
X/5 sayacın sıstemde kondansatör yokken kapasititf yazması
öncelikle sayaç kombi x5 sayaçmı .kombi x5A sayaç olduğunu varsayalım akım trafosu polarıtelerınınde doğru olduğunu varsayalım.
devrede hiç kondansatör yok ise ve sayaç kapastif hanesinde yazıyorsa
1- aydınlatmalar eletronık tasarruflu ampül olabilir
2- tesiste kesintisiz güç kaynağı var ise kapastif endeks ilerler
3 og tesislerde og primerden ölçümlerde 600kva ve üzeri olan tesislerdir yer altı og kablosu uzun ise kapastif endeks ilerler
4 bazı x5 elektronik kombi sayaçlarda faz sırası ters ise plolarite ters ise reaktif yük kapastif yük olarak sayaçta kayıt yapar

KOLAY GELSİN...
 


1 ve 2 maddeler yük altında iken doğru ama soruyu soran yüksüz durumu soruyo

3 doğru ama a.g. kablolarda da yüksüzken kapasitif yazar (og ölçüm olmasına gerek yok)

4 doğru

tecrübeli birinin verebileceği cevaplar herkese kola gelsin
 
OG ölçümde bir ince nokta daha var:
Eğer trafo yükte çalışmıyorsa, trafo sabit kondansatörü, trafonun boştaki reaktif kayıpları için fazla geleceği için sayaç kapasitif yazacaktır.
Diğer detaylarda sn. ali_kocayiyik'a katılıyorum.
 